账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7953|回复: 4

[问题探讨] 蓄电池室防爆,相关问题

[复制链接]
     
发表于 2016-10-17 20:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 50172-2012电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范&GB 50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范                    
123.png
456.png
     
 楼主| 发表于 2016-10-17 20:49:05 | 显示全部楼层
项目上遇到的一些容易忽视的问题GB50736-2012中6.3.9条的强条规定
789.png
     
 楼主| 发表于 2017-10-11 14:00:39 | 显示全部楼层
做了一些机房项目,违反了GB 50172-2012电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范,蓄电池室和配电柜放在同一房间,不可避免的有了开关,我特么想就算把蓄电池室隔离出去,电池的直流开关不也是开关吗?看了李道本,李总的论文《蓄电池室防爆规定探讨》和建筑电气2017.02期的《蓄电池电源装置设备房设计探讨》
我%*&……#¥&%#@这规范,只要有开关就违反,哪怕防爆也违反,哪怕用几个风机通风也违反啊,就算把墙砸了也违反,而且这条仅是这本规范的唯一强条。
     
发表于 2017-10-11 19:23:47 | 显示全部楼层
直流开关?

我个人理解您想说直流断路器吧,这里的开关和插座应该是说的灯具开关和普通插座,而不是指的各类断路器。
     
发表于 2017-10-12 08:44:06 | 显示全部楼层
GB51194-2016通讯电源设备安装工程设计规范中说阀控蓄电池可和通讯设备、配电屏等同室布置。采用电池柜可以和设备同列布置。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则