账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10871|回复: 21

[求助] 因为一台加压风机,整楼需要上报警系统?

[复制链接]
     
发表于 2016-10-17 11:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一多层办公,面积也不大,本来不需设置火灾自动报警系统!
但通风专业在楼梯处设置了一台加压送风机,而GB50016-2014中第8.4.1第13款规定,“设置机械排烟、防烟系统。。。。。。等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位”。
如果按照这条的规定,那这个楼是否就需要上报警系统了!
这种情况应该怎么处理呢,谢谢!
     
发表于 2016-10-17 11:37:20 | 显示全部楼层
动员通风专业去掉。
否则的话,白纸黑字的,没有讨论余地。
     
发表于 2016-10-17 12:03:58 | 显示全部楼层
反正江苏的要
     
发表于 2016-10-17 12:06:30 | 显示全部楼层

哪里明确可以不要,具体如何处理?
     
发表于 2016-10-17 12:31:21 | 显示全部楼层
建筑专业楼梯间设置位置有问题。
     
发表于 2016-10-17 13:43:03 | 显示全部楼层
如果建筑不同意做自然排烟,那就按照火灾自动报警提资呗,消防值班室做起来,要比自然排烟麻烦的多,业主还会追加投资,建筑扛不住的,如果真的规避不了那就更需要做了。
     
发表于 2016-10-17 14:57:58 | 显示全部楼层
现在哪怕有一个常开防火门,你都免不了
发表于 2016-10-17 15:00:54 | 显示全部楼层
我们这一个排烟窗,都要求做火灾报警
     
发表于 2016-10-17 16:50:37 | 显示全部楼层
遇到和楼主同样的问题,为你感到深深的悲哀

点评

可以一起默哀三分钟  发表于 2016-10-17 17:50
     
发表于 2016-10-17 22:36:21 | 显示全部楼层
场所 或部位 局部做可不可以啊?
     
发表于 2016-10-19 11:20:23 | 显示全部楼层
必须要做,我都遇到过因为一个风机或者一个防火卷帘上报警系统的项目好几个了
     
发表于 2016-10-19 13:42:01 | 显示全部楼层
新常态

慢慢适应
发表于 2016-10-19 13:53:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-19 14:03:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-19 14:05:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则