账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18522|回复: 10

[求助] 机电工程抗震设计,审图提了,求相关说明或者专篇来学习学习。

[复制链接]
     
发表于 2016-10-9 17:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
机电工程抗震设计,审图提了,求相关说明或者专篇来学习学习。我总不能把规范的条文全抄上去……

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

     
发表于 2016-10-9 17:44:21 | 显示全部楼层
无聊的图审..机电抗震 有用么?成本那么高.
     
发表于 2016-10-9 20:14:25 | 显示全部楼层
房子不能震塌,管道也要保住。
和消防类似。
买保险可能也是一种措施
发表于 2016-10-10 09:28:39 | 显示全部楼层
根据国家有关标准本项目位于抗震设防6度地区;为防止地震时电力系统失效、短路及起火造成人员伤亡及财产损失,根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010及《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014,应对机电管线系统进行抗震加固。设在建筑物屋顶上的共用天线应采取防止因地震导致设备或部件损坏后坠落伤人的安全措施。本项目重力大于1.8kN的设备;内径大于等于DN60mm的电气配管及15Kg/m或以上的电缆桥架、电缆梯架、电缆线盒、母线槽都应设置抗震支吊架,且此项目抗震支吊架产品需通过FM认证。抗震支吊架的设计原则为:刚性电力线管侧向支撑最大间距为12m,非刚性电力线管侧向支撑最大间距为6m,刚性电力线管纵向支撑最大间距为24m,非刚性电力线管纵向支撑最大间距为12m。具体深化设计由专业公司完成,最终间距根据现场实际情况再深化设计。确定所以产品需满足《建筑机电工程设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476-2015.
     
 楼主| 发表于 2016-10-10 10:19:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-10-10 09:28
根据国家有关标准本项目位于抗震设防6度地区;为防止地震时电力系统失效、短路及起火造成人员伤亡及财产损 ...

学习了,谢谢!
发表于 2016-10-10 11:05:51 | 显示全部楼层
有本规范《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-2014,里面有点黑体字,审图会提
     
发表于 2016-12-23 15:52:36 | 显示全部楼层
现在要抗震专篇,规范基本上抄一遍,还要有大样。真会折腾啊
     
发表于 2016-12-23 16:16:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-12-23 18:17:19 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2016-12-23 16:16
为防止地震时电力系统失效、短路及起火造成人员伤亡及财产损失

这是错误的。

楼上的做法 是哪国的?
     
发表于 2016-12-23 18:46:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-12-23 18:48:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则