账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 28365|回复: 37

[问题探讨] 消防控制室的空调配电

[复制链接]
发表于 2016-9-26 10:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
老话重提:消防控制室的空调,到底能否带在消防控制室的双切箱里?
     
发表于 2016-9-26 11:31:07 | 显示全部楼层
夏季温度室内太高,报警控制器不能正常工作,工作人员无法正常值班。
     
发表于 2016-9-26 11:45:53 | 显示全部楼层
不应该带在消防的双切箱内
     
发表于 2016-9-26 15:19:27 | 显示全部楼层
说不应,严格来说消防控制室的空调负荷不属于消防负荷,缺了它控制室的消防设备同样能运行。空调主要是为值班人员服务,提供舒适性。

     
发表于 2016-9-26 15:21:39 | 显示全部楼层
说能,此空调专为消防控制室值班人员服务,电源取自控制室双切箱单独的回路,属于人性化设计。
     
发表于 2016-9-26 15:58:18 | 显示全部楼层
消防控制室+视频监控室,若死扣规范条文必须有以下电源
1、报警设备:2路
2、监控设备:2路
3、应急照明:1路(还必须从同一个防火分区应急照明箱引,否则,还需2路)
4、空调加普通插座:1路。
这么复杂的供电系统,有必要吗?
     
发表于 2016-9-27 10:58:01 | 显示全部楼层
一、曾这样做几次次被审图杠了回来
二、其实没啥必要窜入消防用电,消防控制室非消防用电的设备地方还不少,多拉根回路奉着就是了
     
发表于 2016-9-27 12:04:36 | 显示全部楼层
照明空调一组回路  设备一组回路
空调毕竟是为消防控制室服务的,空调放在照明配电箱里边不违反规范
     
发表于 2016-9-27 15:02:17 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2016-9-26 15:19
说不应,严格来说消防控制室的空调负荷不属于消防负荷,缺了它控制室的消防设备同样能运行。空调主要是为值 ...

此言差矣。
消防控制室机柜越来越多,散热、降温必不可少。
     
发表于 2016-9-27 16:26:28 | 显示全部楼层
空调也为消防设备用的,
犹如消防水泵房内潜污泵配电,是消防电,还是另外引电源.

     
发表于 2016-9-28 10:16:19 | 显示全部楼层
我做的时候预留备用回路.......但是不会写消防预留回路....... 因为火规10.1.4
     
发表于 2016-9-28 10:54:55 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2016-9-26 15:58
消防控制室+视频监控室,若死扣规范条文必须有以下电源
1、报警设备:2路
2、监控设备:2路

确实没必要,供配电系统越简单越可靠。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-9-28 11:39:19 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2016-9-28 10:54
确实没必要,供配电系统越简单越可靠。

强烈支持!
     
发表于 2016-9-28 13:32:08 | 显示全部楼层
是否应该发明一个名词,叫做消防用空调器

点评

都给逼成啥样了啊……  发表于 2016-9-30 20:39
     
发表于 2016-9-28 16:39:04 | 显示全部楼层
消防控制室+视频监控室,设计仅设一个双切箱,图审有的提,有的不提。
看来图审人员认识也是有争议。

点评

反正设计人员是没有自主权的!  发表于 2016-9-30 20:40
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则