《低规》过负荷保护公式 IB ≤ In ≤ Iz ,是有不能保护的可能。
举例:三相回路,计算电流40A,选用整定电流 In=40A的塑壳断路器,在空气中敷设,选电缆VV-5x6,由04DX101-1《建筑电气常用数据》,在环境温度35度时的持续载流量为 40A。公式中3个参数都是40A,满足公式要求,但是实际上是不行的。
GB 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器 7.1.2.4条 第b)款---过载情况下断开
......且具有电流整定脱扣电流值的±10%的正确度。
有可能装上的断路器脱扣电流为In的-10%,则脱扣值为40x90%=36A,实际工作电流为40A,断路器必跳闸。
有可能装上的断路器脱扣电流为In的+10%,则脱扣值为40x110%=44A,实际工作电流由于离变压较近。电压长期升高,如果电流 40A≤ I <44A,此时断路器不脱扣,电缆长期工作在过负荷状态,未起保护作用。 |
|