[求助] GB50116-2013的4.7.2条实现方法

[复制链接]
     
发表于 2016-9-22 15:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
      请问下GB50116-2013里要求电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,应传递给消控室显示。用什么样的设备来实现?
    停于首层换换层的反馈信号可以用消防模块在电梯控制箱的接点信号获得,电梯的运行状态信息如何反馈啊?用消防模块视乎模块数量太多了,老的地方消防设计图集里是用 电梯状态显示盘 显示电梯运行状态,14X505-1   《火灾自动报警系统设计规范图示》里没有表示 电梯状态显示盘  ,那现在用什么设备实现电梯运行状态信息反馈到消防控制室啊?

点评

点个 大赞。  发表于 2016-9-22 17:22
     
发表于 2016-9-22 15:46:49 | 显示全部楼层
运行信号平层信号

点评

不要乱说。你把电路原理,拿出来,需要什么设备,需要如何布线,如何显示,讲来听听。  发表于 2016-9-22 17:23
     
发表于 2016-9-22 16:23:49 | 显示全部楼层
消防电梯的停用和故障状态,消防模块不多。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-9-22 16:31:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-22 16:32:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-22 16:38:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-9-22 16:45:09 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-9-22 16:38
4.7.2 电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,应传送给消防控制室显示。
包括,平时的运行状态? ...

老诚是个电梯大拿耶。{:1_416:}

根据条文说明(尽管条文说明不具与规范正文同等的法律效力,但毕竟也是一说明):反馈消防时的电梯运行反馈信号即可。

点评

你不懂,就不要乱插话了。条文,是 应 字。条文说明,是要救援的。电梯运行状态信息 传送给消防控制室显示。  发表于 2016-9-22 16:58
根据条文说明,也是 字。这是无法实现的强条。  发表于 2016-9-22 16:57
发表于 2016-9-22 16:51:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-22 16:55:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-22 17:00:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-22 17:05:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-22 17:10:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-9-22 17:10:15 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-9-22 16:55
50116-2013
4.7.2 电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,应传送给消防控制室显示,轿厢内应设置 ...

不同意此观点,对超高层建筑,由于垂直交通比较复杂,特别需要关注电梯的情况。
基本的停用和故障状态反馈是应该了解的。以便有计划安排救援活动。

点评

你知道,任何设备要实现任何功能,都是有布线问题,设备工作的原理问题。设备生产制造的问题。 50116-2013的条文,多是横空出世,完全不顾及这个时代的电气技术。  发表于 2016-9-22 17:20
消防时的运行状态,应传送给消防控制室显示。这个可以做到,电梯控制器上要设置专用通讯卡。设置专用通讯线路,报到消防控制室的专用通讯回路板上。 但是无法做到。 专用通讯系统,布线就是是一件困难的事情。....   发表于 2016-9-22 17:13
发表于 2016-9-22 17:16:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-9-22 18:10:50 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-9-22 16:38
4.7.2 电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,应传送给消防控制室显示。
包括,平时的运行状态? ...

斗胆在各位大神面前胡说一下想法,虽然水平有限但是仍然想参与一下讨论,望指教
个人认为电梯平时运行状态的反馈不一定就是要反馈各个细节(例如停在几楼、上升或者下降,而且这些信号没有意义),信号反馈目的无非就是为了安全,在故障时反馈故障信号就行(例如门开不开、停在半层高处、断电被困),没有故障就可认为是正常运行(就像没有消息就是好消息),至于怎么定义什么算是故障就是另一个话题了