账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3304|回复: 2

[求助] 人防配电箱是否需要安装1级电涌保护器

[复制链接]
     
发表于 2016-9-21 10:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在设计一个人防项目,人防电源由室外人防区域电站引来,平时电源由地下室配电房引来,已在低压配电柜母线上设置了1级电涌保护装置,现在还需要在人防配电箱设置1级电涌保护器吗?
发表于 2016-9-21 10:38:43 | 显示全部楼层
个人认为,应按平时考虑。如果装1级,难以满足级间配合
     
发表于 2016-9-21 12:24:22 | 显示全部楼层
人防区域电源进线,装1级试验的SPD,设在进线保护隔离电器后,转换开关前。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则