账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11018|回复: 52

[求助] LED设计资料

[复制链接]
发表于 2016-9-19 09:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

  LED设计资料问题

  各种LED灯具的启动电流和功率因数取值多大为好?
  功率因数是容性还是感性?要不要补偿?如何补偿?

  网上反映:5A的LED灯,用C16微断,一次无法合闸起动。
  未知C16的瞬时脱扣为多大,如果脱口值为8In,即为128A,则LED灯起动倍数>128/5=25.6,太惊人了。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 非常好的话题!谢谢!

查看全部评分

发表于 2016-9-19 09:36:36 | 显示全部楼层
大多数的LED灯具的功率因数都是负值,也就是容性负载
发表于 2016-9-19 09:38:23 | 显示全部楼层
LED灯具启动时电流是较大(一种厂家加限制电阻,一种改D型脱扣器)
     
发表于 2016-9-19 09:54:25 | 显示全部楼层
曾与厂家讨论过这个问题。
1、启动电流是较大的,超10倍;
2、厂家说负载为感性。对这一点我提出疑问。按理有这种强启动电流的电子设备,一般只发生在容性负载。对方没法解释,说回去研究一下再回复,可惜不见回复。个人认为基于第一点,LED设备应为容性或接近容性。估计是内部使用了较大的平波电容器。
发表于 2016-9-19 09:56:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-19 10:14:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-19 10:18:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-19 10:19:17 | 显示全部楼层

   回2#楼树欲静而风不止: 大多数的LED灯具的功率因数都是负值,也就是容性负载

   有资料,LED灯功率因数约0.5左右,如何能补偿到要求的0.9,用何元件补偿?

点评

怎么可能  发表于 2016-9-19 10:21
 楼主| 发表于 2016-9-19 10:20:37 | 显示全部楼层

   回3#楼树欲静而风不止:  LED灯具启动时电流是较大(一种厂家加限制电阻,一种改D型脱扣器)

   改用D型脱扣器后,短路灵敏度变差了,只能减小供电长度了。
发表于 2016-9-19 10:54:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-19 11:33:03 | 显示全部楼层

   提供一公司产品技术数据。

   浙江阳光照明电器集团公司的一只产品
   
   05----LED光辉系列可分体T8支架
   MX818-LED16  功率 16W  光通量 1400lm  功率因数(PF) 0.5  色温6500K
     
发表于 2016-9-19 13:18:37 | 显示全部楼层
飞利浦和欧普这两家的资料,是否不对了?
1.png
2.png
发表于 2016-9-19 13:36:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-19 13:42:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-19 15:43:31 | 显示全部楼层

   再提供广东佛山电器照明公司灯具上数据: LED-T8一体化支架内置 DT8-15-65/A22B/24
   电压220V-50 电流137mA 功率15W 功率因数pf 0.5 (灯管长 1200mm)

   按有功功率计算公式,P=VICosΦ=220x0.137x0.5=15.07W,与标称功率一致。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则