账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7957|回复: 25

[问题探讨] 关于此低压配电方案的困惑!

[复制链接]
     
发表于 2016-8-26 20:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 河图 于 2016-8-26 20:08 编辑

某次学习,看到过这样一个低压配电方案:
此方案的初衷,是为了把消防负荷的母线与非消防负荷的母线分开!
这里配电柜是我划分的,我不确定老师的本意是否把AA2、AA3与AA4做成一台柜,老师只画主接线了,没有柜的分隔和编号。这不是我要表达的重点。
我的困惑是,配电柜AA3中无主受开关,这里不是误读老师的意思,老师特意说,如果是固定柜要加刀开关,如果是抽屉柜就什么也不用加了!
可以这样做吗,变压器低压主断路器可以不设吗,线路分支前可以没有总开关吗!
请指教,谢谢!
QQ图片20160826194007.png
     
发表于 2016-8-26 20:24:42 | 显示全部楼层
这样的情况AA3可以不设总开关(其实,此情况是变压器有两个总开关),AA3两侧分支母排短路时靠变压器高压侧的过流保护动作切断变压器电源。柜内母线的分支不同于低压配电回路的分支,低压柜内母线规格都经过动、热稳定校验,距离又很短,低压柜内垂直母线不也不设开关的吗

AA2和AA4柜低压断路器最好电源进上桩

点评

谢谢你的回答,让我长知识了!  发表于 2016-8-27 10:54
     
发表于 2016-8-26 20:30:13 | 显示全部楼层
我们都是不分组的做,分组的要求颇受大家的质疑,

点评

我们这要求这样做,地方标准有要求!  发表于 2016-8-27 10:55
     
发表于 2016-8-27 09:55:37 | 显示全部楼层
这个不失为一个消防与非消防负荷分开母线的方案。虽然比传统母线分段多了一面柜子,但可靠性提高了。同时比两面进线柜的方案更符合以前的操作习惯。图中一些值得探讨的有几点:
1、AA3的进线柜就算是抽屉柜,还是加上隔离开关合理些。主要是紧急时可以直接停负荷,同时操作上与传统更一至。而且隔离开关不贵。
2、AA2与AA3应选用抽屉柜。两种柜型是不可混装的。

点评

非常感谢!  发表于 2016-8-27 10:55
     
 楼主| 发表于 2016-8-27 10:59:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 河图 于 2016-8-27 11:01 编辑

根据两位的回答,我又完善了一个方案,请批评!
QQ图片20160827104832.png
再请教一下,这里AA2与AA4柜内如果是框架断路器应该没什么问题,如果是塑壳断路器呢,单独设置一台柜是否合适呢!
谢谢!
     
发表于 2016-8-27 17:05:09 | 显示全部楼层
河图 发表于 2016-8-27 10:59
根据两位的回答,我又完善了一个方案,请批评!

再请教一下,这里AA2与AA4柜内如果是框架断路器应该没什 ...

问题:
① 这么做变压器与总开关柜就不能并排贴放了。必须加母线槽。
不如纯铜排经济、可靠性也未必高。

②一分为二,无功补偿柜无法公用了!
消防要专配一台无功补偿柜。不经济。
     
 楼主| 发表于 2016-8-29 09:26:49 | 显示全部楼层
回楼上:
1、您说的是变压器与AA3柜连接吗,柜内的连接方式怎么会影响到柜外段呢,没理解,能否再讲解一下!
2、我的想法,消防负荷段就不准备进行补偿了,因为消防负荷大部分平时都不工作,一旦火灾时工作,也没人去计较无功损耗吧!
谢谢!
发表于 2016-8-29 09:30:52 | 显示全部楼层
1.隔离开关不需要设置抽屉式。
2.电容补偿是对母线上带的负荷补偿,不存在只对一段补偿的问题
发表于 2016-9-2 15:45:24 | 显示全部楼层
AA2断路器+AA4断路器必须刚好等于变压器额定电流要求,否则第一个方案就是错误的。
     
发表于 2016-9-2 15:47:58 | 显示全部楼层
cxy823 发表于 2016-9-2 15:45
AA2断路器+AA4断路器必须刚好等于变压器额定电流要求,否则第一个方案就是错误的。

AA2断路器+AA4断路器,大于变压器额定电流,就错了?
     
发表于 2016-9-2 15:49:30 | 显示全部楼层
言下之意,是不是第二个方案的AA3断路器,大于变压器额定电流,也错了?
     
发表于 2016-9-5 10:47:08 | 显示全部楼层
cxy823 发表于 2016-9-2 15:45
AA2断路器+AA4断路器必须刚好等于变压器额定电流要求,否则第一个方案就是错误的。

这是一个值得讨论的问题。
方案一由于没有总断路器,也就是没法为变压器在低压端做过载保护。个人认为解决方案有以下2个:
1、大型变压器前端高压柜一般用中置柜,多有综合继保,这个可作为变压器的过载保护;
2、使用负荷开关,不带综合继保的环网柜在小型变压器中是常用的。如果靠高压熔断器提供过载保护,这个不太靠谱,因此有必要对消防负荷及非消防负荷的总开关作出限制。两个断路器额定电流之和不大于变压器额定电流是最稳妥的办法。但由于消防负荷中大量是不同期运行负荷,这样做会做成变压器容量的大量浪费。所以个人观点是应把火灾时才运行的负荷不计入变压器负载。
     
发表于 2016-9-6 09:45:34 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-9-5 10:47
这是一个值得讨论的问题。
方案一由于没有总断路器,也就是没法为变压器在低压端做过载保护。个人认为解 ...


方案一由于没有总断路器,也就是没法为变压器在低压端做过载保护——

方案一“没有总断路器”,就真的“没法为变压器在低压端做过载(过负荷)保护”了吗?

点评

变压器自带的温度保护最可靠  发表于 2016-9-6 09:54
     
发表于 2016-9-6 11:25:38 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-6 09:45
方案一由于没有总断路器,也就是没法为变压器在低压端做过载保护——

方案一“没有总断路器”,就真 ...

当然可以在低压装一套综合继保来实现过载保护,不过结果就是物业又要请高素质的电工了。但消防设备与普通设备分开母线供电的目的主要就是防止操作人员素质低而拉错开关。这又是不是出现了矛盾的现象。
另:那朋友说用变压器本身温度检测来实现过载保护。这是另一种保护要求,但不能取代电路本身的过载保护。

点评

但消防设备与普通设备分开母线供电的目的主要就是防止操作人员素质低而拉错开关。 这个不会是王主编的意思吧?  发表于 2016-9-9 10:54
     
发表于 2016-9-6 11:46:56 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-9-6 11:25
当然可以在低压装一套综合继保来实现过载保护,不过结果就是物业又要请高素质的电工了。但消防设备与普通 ...

1、何须如此麻烦?
2、又是“AA2断路器+AA4断路器必须刚好等于变压器额定电流要求”又是“……不大于变压器额定电流”的,让下面的要求情何以堪?

3.png

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则