[规范条文] 锅炉房设计规范GB50041-201X 征求意见稿

[复制链接]
     
发表于 2016-8-17 20:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 北方郎 于 2016-8-17 20:44 编辑

15.2.2  电动机、启动控制设备、灯具和导线型式的选择,应与锅炉房各个不同的建筑物和构筑物的环境分类相适应。
  燃油、燃气锅炉房的锅炉间、燃气调压间、燃油泵房、煤粉制备间、碎煤机间和运煤走廊等有爆炸危险场所的等级划分,必须符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058)的有关规定。

锅炉房设计规范GB50041-2008.zip

105.32 KB, 下载次数: 11, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2016-8-19 12:50:51 | 显示全部楼层
GB50058取消了火灾危险场所这个概念,GB50041也把原规范条文中的“”和火灾危险场所“简单粗暴的干掉了?
     
发表于 2016-8-19 13:46:43 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2016-8-19 12:50
GB50058取消了火灾危险场所这个概念,GB50041也把原规范条文中的“”和火灾危险场所“简单粗暴的干掉了?
NoNoNo !

GB50058-2014 没有取消火灾危险场所(环境)这个概念,而是删除了这部分内容。
GB50041-201X 也不属于简单粗暴的干掉了“和火灾危险场所(环境)”,而是因为引用 GB50058 必定无奈要与 GB50058-2014 进行“对接”。

     
发表于 2016-8-19 14:11:26 | 显示全部楼层
但如此“燃油、燃气锅炉房……等有爆炸危险场所的等级划分,必须符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058)的有关规定”的措词,将来是否会成为各地审图机构要求“燃油、燃气锅炉房”都必须按防爆环境做防爆电气设计的依据?

结果难料 !
发表于 2016-8-19 14:21:55 | 显示全部楼层
规范编得。。。。一句话,什么地方按防爆设计,什么地方不需要就行了,搞得让人猜
     
发表于 2016-8-19 14:23:35 | 显示全部楼层
呵呵呵,如果是这样,确有误导的嫌疑啊
     
发表于 2016-8-19 14:25:34 | 显示全部楼层
小镇农民 发表于 2016-8-19 14:23
呵呵呵,如果是这样,确有误导的嫌疑啊

如何处理下面这些规范的条文说明?

11.png

13.png
     
发表于 2016-8-19 14:33:05 | 显示全部楼层
如坠五里云雾,设计难以抉择。
     
发表于 2016-8-19 14:44:08 | 显示全部楼层
未刊发的论文(部分)
5 《建规》与其他国家规范的协调问题
在《建规》的编制过程中,疏忽了一个极其重要的环节:标准间的相互协调。
当住建部对GB 50045-95《高层民用建筑设计防火规范》(2005版)和“06《建规》”进行整合、升版编制工作的时候,同时也在进行着GB 50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(以下简称“9 2《爆规》”)升版编制工作。前些年,就有防爆电气设计方面的专家相告,“92《爆规》”升版后更名为GB 50058-201X《爆炸危险环境电力装置设计规范》,会缺失“火灾危险环境”方面的电气设计规定,若规范之间不作有效衔接、协调,将来电气设计人员针对“火灾危险环境”将无规可依,对建筑物消防安全极为不利,为此这位专家还专门打了报告向上反映。因考虑与IEC标准接轨,GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》(以下简称《爆规》)编制组最终确实将“火灾危险环境”这一章从规范中剔除,但《建规》编制组并未考虑这一重大变故,导致自2014-10-01《爆规》实施后再无GB 5XXXX系列“火灾危险环境”方面的电气设计规范,自2015-15-01《建规》实施后也同样如此。这一重大失误,原本可以避免,但因住建部协调处置存在不小问题而酿成大错,着实令人扼腕。
即便如此,按《建规》1.0.7条“建筑防火设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定”规定,做好建筑物“火灾危险环境”的电气设计工作,尚还存一线生机。执行我国GB 16895建筑物电气装置系列规范,基本可确保电气系统和人身安全,尤其是GB 16895.2-2005/IEC 60364-4-42:2001《建筑物电气装置 第4-42部分:安全防护-热效应保护》针对性较强,GB 16895.2-201X/IEC 60364-4-42:2010的升版编制工作也正处紧锣密鼓阶段,可发现其对“火灾危险环境”这方面的电气技术要求已更加完善,完全可以按此执行就可。无奈这两年了解到情况却是住建部不强制执行转化自IEC标准的GB 16895系列规范,加之绝大部分设计、审图、监理、施工和竣工验收人员也并不熟悉这些规范,故与国际标准接轨的GB 16895系列规范自打面世后,在住建部并没有得到有力贯彻和实施,非常使人痛惜。
     
发表于 2016-8-19 14:52:32 | 显示全部楼层
上行下效的结果,如何?

上行——国家要求精简规范、标准……
国家标准委:研究制定强制性标准整合精简工作方案
http://finance.sina.com.cn/china/20150910/194623213365.shtml

下效——年初得到的噩耗(是否成真?不久会见分晓):与国际标准接轨的GB 16895系列规范,差不多全军覆没,除GB 16895.21-2011电击防护外,其余全为推荐性的了。
     
发表于 2016-8-19 15:04:04 | 显示全部楼层
http://finance.sina.com.cn/china/20150910/194623213365.shtml
此外,第39届国际标准化组织(ISO)大会将于2016年9月在北京举行,将全面展示和推进我国标准的国际化水平。
     
发表于 2016-8-19 16:57:27 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-8-19 14:11
但如此“燃油、燃气锅炉房……等有爆炸危险场所的等级划分,必须符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设 ...

结果未必难料,估计必须按防爆环境做防爆电气设计,俺们这有部分审图人员一直这样提,如此一来想反驳都难了。
     
 楼主| 发表于 2016-8-20 10:13:34 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-8-19 14:52
上行下效的结果,如何?

上行——国家要求精简规范、标准……

全军覆没。一个不留。
     
 楼主| 发表于 2016-8-20 10:13:57 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2016-8-19 16:57
结果未必难料,估计必须按防爆环境做防爆电气设计,俺们这有部分审图人员一直这样提,如此一来想反驳都难 ...

所言极是
     
 楼主| 发表于 2016-8-20 10:14:27 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-8-19 14:11
但如此“燃油、燃气锅炉房……等有爆炸危险场所的等级划分,必须符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设 ...

板上钉钉了 还难料