账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7542|回复: 6

[求助] 电表箱内不让安装漏电断路器问题

[复制链接]
     
发表于 2016-8-16 09:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家碰到过电表箱内储藏室回路不让安装漏电保护器的问题么,我们这边供电部门到实际使用的时候电表箱内不让安装漏电保护器,那么储藏室的断路器就要单独设置一个箱子,这样的话,电表箱内还有没有必要再设个普通断路器保护这段导线呢
发表于 2016-8-16 10:12:21 | 显示全部楼层
不是听得很明白,但开关与导线必须相配合,40A的开关,不能后面出一根2.5的线到储藏室
     
发表于 2016-8-16 10:51:46 | 显示全部楼层
不让装,就在储藏室加一个漏保,电表箱的空开也不能少
     
发表于 2016-8-16 11:03:55 | 显示全部楼层
表箱空开,储藏室总进线隔离,末端漏电空开
     
发表于 2016-8-16 12:49:07 | 显示全部楼层
碰到过,做法和你相同。各间储藏室漏保对应接在分户开关的下桩,2.5的导线。这段线很短(相当于箱内分支导体),它短路了就等于分户开关出口短路,分户开关跳,而储藏室过负荷则漏保跳,故不需要为此段线再设保护电器。
     
发表于 2016-9-9 14:50:48 | 显示全部楼层
电表箱旁边设置个PZ30箱,把原本在电表箱内的漏保集中设置在PZ30箱内
     
发表于 2016-9-12 14:23:07 | 显示全部楼层
供电公司都不让在他们表箱内设漏电开关的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则