账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8033|回复: 6

[规范条文] 防火门联动系统一定要设置独立的控制器吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-8-9 15:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
从GB 50116-2013开始执行后,防火门系统都采用独立的控制器,示例图集也只给出了采用独立控制器这一种形式。
但按照GB 50116-2013第4.6.3条规定,防火门“应由消防联动控制器防火门监控器联动控制防火门关闭。”
上面规范条文表明,防火门有两种控制方式,防火门监控器只是其中一种方式。
防火门也可以不设防火门控制器,直接用消防联动控制其控制,是这样的吗?
发表于 2016-8-9 16:05:45 | 显示全部楼层
是这样的,从理论上讲,没有问题
发表于 2016-8-9 16:07:37 | 显示全部楼层
从今后消防的设计理念来说,是各自为营的,所有还是加防火门监控器(厂家也是成套生产的)
发表于 2016-8-9 16:58:48 | 显示全部楼层
直接接入消防联动控制器是不可以的,咨询过厂家其原因是不能监视防火门和管理日常信息。
发表于 2016-8-9 17:14:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-8-10 07:57:53 | 显示全部楼层
unnecessary
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则