账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4680|回复: 8

[求助] 节能办要求:供热计量必须远传

[复制链接]
     
发表于 2016-8-3 14:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
节能审图要求:供热计量必须远传     现在可以采用热力表、水表带有无线传输功能的吧, 不用布线了在竖井内。   只在说明中说一下热计量必须远传,可以吧.
发表于 2016-8-4 08:56:46 | 显示全部楼层
满足节能审图可以,但具体要看供热公司是否采用这种无线传输(大部分还是有线的)
     
 楼主| 发表于 2016-8-4 09:21:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-8-4 08:56
满足节能审图可以,但具体要看供热公司是否采用这种无线传输(大部分还是有线的)

暖和水计量的,您哪里还要画出干线计量图吗?竖井内也预留管线?。  谢谢

点评

没有  发表于 2016-8-4 10:19
     
发表于 2016-8-4 10:32:57 | 显示全部楼层
节能审查是空对空。实际上,热力公司不愿意安装热能表,远传何用?
     
 楼主| 发表于 2016-8-4 10:40:50 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2016-8-4 10:32
节能审查是空对空。实际上,热力公司不愿意安装热能表,远传何用?

啊,北京都是要每户安装的。要不收费难。
     
 楼主| 发表于 2016-8-4 10:42:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-8-4 08:56
满足节能审图可以,但具体要看供热公司是否采用这种无线传输(大部分还是有线的)

我查了一些贴子,说暖公司会自已施工的(我们前几年都是要画干线计量系统图)
发表于 2016-8-4 11:06:14 | 显示全部楼层
xiaogao 发表于 2016-8-4 10:42
我查了一些贴子,说暖公司会自已施工的(我们前几年都是要画干线计量系统图)

我们设计只提要求和预留线路敷设通道,具体到施工是供暖公司负责(表、线路、软件等)
     
发表于 2016-8-5 18:24:19 | 显示全部楼层
前几年做了一个燃气锅炉房,设置了燃气报警系统,施工完毕。燃气公司接燃气时,不认可,拆了,自己另外做了一套。
热力计量远传,即使设计了,热力公司也不一定用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则