云溪2 发表于 2016-7-24 14:14 1、如果没有接零的话,这个RCD能起到一定的作用,可以看做是接地电阻很大的TT系统,由于假设的接地电阻太大 ...
树欲静而风不止 发表于 2016-7-25 08:18 这种进来的线,一般是火线和零线(原叫法,和现在的PEN一样),零线进户处一般会接地处理,设备靠接零保护 ...
bzp4891 发表于 2016-7-25 09:12 我们考虑另一种可能性,即如果人直接接触了相线呢?
树欲静而风不止 发表于 2016-7-25 09:34 人直接接触了相线,这时漏电开关能起到作用
消防应急照明专题帖子汇总
bzp4891 发表于 2016-7-25 09:44 如此说来,此漏电保护可作为直接接触防护的后备保护,但作为间接接触防护不可靠。
LXQ3 发表于 2016-7-25 10:40 还有的老房子即没有PE接地保护线,也没有装RCD,问题更严重!如何改进?