[求助] 老年人建筑 区域火灾报警系统

[复制链接]
     
发表于 2016-7-20 18:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范:8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
7 大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,
13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
工程情况:老年人建筑,给排水设置湿式喷淋及湿式消火栓系统,气体灭火系统,没有上述:机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、但有气体灭火系统。
问?是否可以采用区域报警控制器,气体灭火系统联动由气体灭火控制器完成,区域报警器仅做监控,给排水设置湿式喷淋及湿式消火栓系统由压力开关及流量开关联锁控制,我认为是可以的,想问问大家的意见
发表于 2016-7-21 08:10:42 | 显示全部楼层
悬,气体灭火的各动作情况,要反馈给消防联动控制器(火规4.4.5)
发表于 2016-7-21 08:36:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-21 08:39:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-21 08:40:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-7-21 13:04:58 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图
     
 楼主| 发表于 2016-7-21 13:10:51 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图

这是海湾的气体灭火控制器,厂家也是根据需要连或不连
难道为了气体灭火,设集中系统,设联动主机,设消防控制器,设消防电源监控系统,设防火门监控器(即使是常闭的)?
     
发表于 2016-7-21 16:50:54 | 显示全部楼层
1.火灾自动报警系统设计规范图示,14X505-1-P14中提示说区域报警系统允许使用火灾报警控制器的输出接点不经过模块直接控制设备,意味着你可以用区域报警系统
2.火灾自动报警系统设计规范图示,14X505-1-P15中提示4说消火栓按钮用于报警及联动自动消防设备,因此不包括在区域报警系统内,意味着你应该是集中报警系统
{:1_409:}你自己怎么看???
     
 楼主| 发表于 2016-7-22 09:02:25 | 显示全部楼层
火灾自动报警系统设计规范图示,14X505-1-P25中提示1说湿式喷淋、消火栓系统与消防联动没有半毛钱关系,如果有的话,可以接入,仅是用作备用考虑。
没看懂你说的是怎么?