账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 189245|回复: 8

[求助] 浪涌前端熔断器如何选择?

[复制链接]
     
发表于 2016-7-11 09:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
浪涌前端熔断器如何选择?这块一直没搞懂,各位大神请教教我{:3_52:}
     
发表于 2016-7-11 10:11:51 | 显示全部楼层
这个别想了,写厂家配套最简单。一定要选型号则必须查厂家样本的推荐。
     
发表于 2016-7-11 15:43:30 | 显示全部楼层
其实浪涌不论是用断路器或者熔断器保护,都是不合理的
     
发表于 2016-7-11 17:38:04 | 显示全部楼层
主要是检修用的,能通过涌流,与主开关选择性即可
     
发表于 2016-7-12 11:18:53 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2016-7-11 15:43
其实浪涌不论是用断路器或者熔断器保护,都是不合理的

趋势是采用SPD专用过电流保护器SCB
     
发表于 2016-7-12 16:24:22 | 显示全部楼层
一个公共照明箱,一百几十个灯,几千块钱。为保护他们,用几千块钱的SPD来保护,为了保护SPD,再用几百块钱的专用保护器。再考虑SPD的寿命周期,真的醉了!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-7-12 16:58:02 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-7-12 16:24
一个公共照明箱,一百几十个灯,几千块钱。为保护他们,用几千块钱的SPD来保护,为了保护SPD,再用几百块钱 ...

哈哈,考虑的周全是必须的。只是国家规范到目前也没有组织人员合理的去验证,依旧照搬才是症结。
我认为还是设置熔断器比较好,主要在于高分断能力以及本身不会产生过电压等问题。难处在与维修,不会箱子不多巡查,设备科的人当保安用有什么意义了?
     
发表于 2016-7-13 15:34:54 | 显示全部楼层
SPD,浪涌保护器,以前名称是低压避雷器。换个外观和名称就身价百倍!
     
发表于 2016-7-13 15:37:31 | 显示全部楼层
浪涌保护器保的是设备而不是人身安全,这个点在宣传上商家或专家有意无意地避而不谈,统一混进防雷系统中,可恶!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则