账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5205|回复: 3

[问题探讨] 住宅小区围墙灯,一般采用什么接地系统?

[复制链接]
     
发表于 2016-7-10 16:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一住宅小区的围墙灯,是否需要采用TT系统接地?配2根线带RCD,每盏围墙灯单独做接地?但是围墙灯一般数量相对比较多,而且也没有基础部分,做起来比较困难。还是采用传统的TN-S系统带漏电保护?
     
发表于 2016-7-22 09:38:07 | 显示全部楼层
个人觉得用TT吧  看楼下大神来解答
发表于 2016-7-22 13:16:58 | 显示全部楼层
详见 GB16895.28-2008 建筑物电气装置 第7-714部分 特殊装置及场所的要求 户外照明装置
     
发表于 2016-7-27 07:37:08 | 显示全部楼层
如果选用II类电击防护灯具,灯具本身不需要接地,出线回路仍然要设RCD.
如果选用I类灯具,灯具本身需要接地。如线路较长,过电流无法防护接地故障则要设RCD.
TT系统中现场设备可以共用PE线。
围墙灯数量多、供电距离远可参考路灯供电。

GB 16895.28-2008 建筑物电气装置 第7-714部分:特殊装置或场所的要求 户外照明装置.pdf

448.45 KB, 下载次数: 27, 下载积分: E币 -5

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则