12695| 12
|
[问题探讨] 消防控制室在变电室的正上方 |
点评
是楼下说的这条吗
| ||
| ||
点评
是的,我看过好几个广州的变电站都设置有监测显示屏,显示的数据比国家标准低很多。。。
| ||
| ||
| ||
点评
审图意见如果已经作了设计做法违反规范的结论,就应该由审图拿出变电所存在电磁干扰的数据作为依据。换种方式,审图提出疑问,要求设计拿出数据复核是否会对消控室设备造成干扰,才应该由设计负责举证。
| ||
| ||