账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14847|回复: 19

[问题探讨] 总等电位连接中的内部环形导体和外部环形导体

[复制链接]
     
发表于 2016-6-29 16:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
等电位联结安装图集中提到的内部环形导体和外部环形导体具体指的是什么,是不是如果采用外部环形导体的话,需要绕地下室外墙单独敷设一圈扁钢做为外部环形导体?内部环形导体呢?一直没搞懂。
15D502_10.JPG
     
发表于 2016-6-29 17:01:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangz0 于 2016-6-29 17:09 编辑

标准图中,为何一定要设置这环形导体?不管基础的钢筋多大都不行吗?好像没道理啊。是不是出了标准图,不按他做就是错误的?

     
发表于 2016-6-29 17:38:46 | 显示全部楼层
基础钢筋应该够了.没看到图籍.有电子版的同仁,不妨共享一下.
     
发表于 2016-7-7 16:55:34 | 显示全部楼层
讨论下,这个内或外环形导体是名称是啥,如何选择。
     
发表于 2016-7-19 11:01:11 | 显示全部楼层
基础有绝缘防水层时应敷设外部人工接地体
     
发表于 2016-7-19 11:03:28 | 显示全部楼层
外部人工接地体宜做成封闭环形,原理不太清楚
     
发表于 2016-7-20 16:24:28 | 显示全部楼层
一般建筑的面积已经满足基础作为自然接地体的要求,就没必要加外部接地体。一般独立变配电房有这种设计。外接接地体接成环形是最好的,特别是在地面等电位方面。
发表于 2016-7-20 22:14:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-7-27 09:48:43 | 显示全部楼层
看了图集有这么段话: QQ图片20160727094226.png 中间的内部环形导体不应利用正常使用中承受机械应力的钢筋,令人费解。
     
发表于 2016-7-27 11:17:01 | 显示全部楼层
从图中可以看出编写组的几个观点:
1、多个不同方向进入建筑的管线应就近设总等位端子,并连接;
2、多个总等电位端子应就近接入建筑的防雷(等电位系统);
3、多个总等电位端子应用保护导体环接一起;
4、不认为圈梁的内根可作为上述保护导体。原因估计如下:
1)作为防雷接地装置的圈梁内钢筋虽然满足防雷要求,但防雷要求是允许缚扎法的,这点作为等电位保护导体得不到编写组的认同。因此说明中要通长焊接。
2)另外要求不受机械应力的钢筋,实际上也就是要另外加装了。类似要求见相关规范对不能作为保护导体的规定(如GB16895的543.2.3)。但这是指正常用使受机械应力的构件,应是专指钢结构之类的构件,而非针对混凝土内的钢筋。对这个观点有保留。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-7-27 16:11:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-7-28 16:46:00 | 显示全部楼层
这里的受机械应力的钢筋是指预应力混凝土中的钢筋吧,它不能焊接。
     
发表于 2016-7-30 11:08:07 | 显示全部楼层
1、内环是指沿墙明敷等电位母排。2、外环指基础外一定距离埋设一圈接地体。
     
发表于 2016-7-30 11:11:16 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2016-6-29 17:01
标准图中,为何一定要设置这环形导体?不管基础的钢筋多大都不行吗?好像没道理啊。是不是出了标准图,不按 ...

1、一般不需要设环形;
2、图集仅供参考,后果自负。此图只是示意,根据不同工程情况而定。
3、一般进线点比较集中,就近设MEB即可,通过建筑物内大量钢筋已经实现等电位。
4、内环明敷只是为接线方便,特别适用于泵房等建筑。
     
发表于 2016-7-30 11:11:53 | 显示全部楼层
chen811129 发表于 2016-7-19 11:01
基础有绝缘防水层时应敷设外部人工接地体

与是否有防水层无关。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则