账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5131|回复: 12

[问题探讨] 关于电缆等级应用的问题

[复制链接]
发表于 2016-6-29 16:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
笔者找遍规范也没找到对电缆等级要求,只有规定哪些区域要用低烟无卤阻燃的,没有规定级别,但是低烟无卤阻燃有A,B,C等多个级别,价格也相差很大,很多时候甲方会要求降低一个级别,而规范也没有明确要求,各位同仁怎么看。
 楼主| 发表于 2016-6-29 16:41:09 | 显示全部楼层
这在设计中对成本的变化很大,求回答啊
     
发表于 2016-6-29 16:44:33 | 显示全部楼层
可以参考上海地标《民用建筑电线电缆防火工程设计规程》,图集08D800-6中157~158页以及04DX101-1数据手册110页均有引用。
 楼主| 发表于 2016-6-30 16:34:43 | 显示全部楼层
jinyong1018 发表于 2016-6-29 16:44
可以参考上海地标《民用建筑电线电缆防火工程设计规程》,图集08D800-6中157~158页以及04DX101-1数据手册11 ...

请问有没有电子版,可不可以共享一下
发表于 2016-7-1 17:26:52 | 显示全部楼层
jinyong1018 发表于 2016-6-29 16:44
可以参考上海地标《民用建筑电线电缆防火工程设计规程》,图集08D800-6中157~158页以及04DX101-1数据手册11 ...

1.这个是地标,上海以外的地方也需要遵守么?
2.图集中也是写的参照上海的这个地标,而且图集能作为设计依据么?

上次还被图审的提了在其他问题里了。。。
发表于 2016-7-1 23:39:59 | 显示全部楼层
配三P487页最后一行略有介绍
     
发表于 2016-7-4 09:43:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 jinyong1018 于 2016-7-4 09:46 编辑
290651576 发表于 2016-7-1 17:26
1.这个是地标,上海以外的地方也需要遵守么?
2.图集中也是写的参照上海的这个地标,而且图集能作为设计 ...

上海的地标其他地方确实是不需要完全执行,这里给出的依据,都是提供参考,正是因为没有国标相关规定,而且,做为上海市能优先提出相应的规定,并且已经执行了这么多年了,其他地方为什么不能作为参考来用的,如果审图的说其他地标不能作为本项目的设计依据,那么请审查师提供本地的相关规定;
     
发表于 2016-7-12 11:00:38 | 显示全部楼层
计算非金属含量选取级别
发表于 2016-7-12 12:52:28 | 显示全部楼层
GB 31247-2014 电缆及光缆燃烧性能分级,电缆燃烧性能分级分为A,B1,B2,B3,应该是以这个为依据吧。。 QQ图片20160712124538.jpg
民规征求意见稿第7章7.4.1.3,非正式。

16.jpg

附件为:首届建筑电气创新与实践高峰论坛——对话西南”专家讲稿


阻燃电缆性能比较和设计选择-杜毅威.pdf

709.07 KB, 下载次数: 17, 下载积分: E币 -5

 楼主| 发表于 2016-7-13 09:58:50 | 显示全部楼层
细嗅蔷薇 发表于 2016-7-1 23:39
配三P487页最后一行略有介绍

好的,我看看手册怎么说{:1_425:}
 楼主| 发表于 2016-7-13 10:00:17 | 显示全部楼层
jinyong1018 发表于 2016-7-4 09:43
上海的地标其他地方确实是不需要完全执行,这里给出的依据,都是提供参考,正是因为没有国标相关规定,而 ...

上海地标肯定有他的依据和合理的地方,知道背后的依据我们就知道尺寸了,不然甲方老是想省钱,无底线啊。
 楼主| 发表于 2016-7-13 10:01:19 | 显示全部楼层
hedong19861331 发表于 2016-7-12 11:00
计算非金属含量选取级别

可以,谢谢分享{:1_419:}
 楼主| 发表于 2016-7-13 10:02:35 | 显示全部楼层
290651576 发表于 2016-7-12 12:52
GB 31247-2014 电缆及光缆燃烧性能分级,电缆燃烧性能分级分为A,B1,B2,B3,应该是以这个为依据吧。。
...

谢谢分享{:1_425:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则