账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14704|回复: 27

[问题探讨] 防火卷帘用卷帘门控制器控制,各地都执行了?

[复制链接]
     
发表于 2016-6-28 19:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防火卷帘用卷帘门控制器控制,各地都执行了?,对应的规范报警规范:4.6.2,可能有些还不知道长什么样子
QQ图片20160628190939.jpg
发表于 2016-6-29 08:40:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-6-29 10:36:31 | 显示全部楼层
不是一直都这么干的吗?
防火卷帘控制器本身就是自成系统,由控制器统一向报警控制器报警或反馈信号。就跟气体灭火系统一样,自成系统。
去中心化,我想诚总不应该陌生。
发表于 2016-6-29 11:03:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-6-29 11:05:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-29 11:35:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-6-30 16:50:32 | 显示全部楼层
诚总的意思是由烟温感探测器发出报警信号至报警控制器,然后由报警控制器再下发动作指令给防火卷帘控制器?

这个问题去年我跟尺总有过讨论。

两种方式

1. 烟温感探测器报警--->防火卷帘控制器下达动作指令并反馈至至报警控制器。
2.烟温感探测器报警--->报警控制器下达动作指令--防火卷帘控制器接收指令执行动作并反馈至至报警控制器。

我不认为那种方案是是错误的,只是各有优有劣而已
发表于 2016-6-30 17:19:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-30 17:20:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-6-30 18:02:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 bhluww 于 2016-6-30 18:10 编辑

1. GB50116-2013第4.6.5条:防火卷帘......的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号,应反馈至消防联动控制器。
    所以,卷帘门控制器与联动控制器之间那根线不能X掉。
2.产品标准GA386-2002《防火卷帘控制器》第4.1.2.5条:应能向消防控制中心发送与其相关的火灾探测器组的火灾报警信号及防火卷帘的关闭(状态)信号。
   由此得知,感烟感温探测器的报警信号在产品标准里已指定由卷帘控制器统一向控制中心发出。

所以,图集没画错。
GA 386-2002 防火卷帘控制器.pdf (563.84 KB, 下载次数: 87)

发表于 2016-7-1 08:11:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-1 08:15:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-1 08:17:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-1 08:30:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-1 08:31:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则