一、十台10kV空压机如何配电?
哪位大神能给解答一下,
高压补偿、高压变频的设置,
发表于 2016-6-24 08:29:58 | 显示全部楼层
高压补偿根据功率因数确定。高压变频得看工艺是否需要变频
     
 楼主| 发表于 2016-6-26 13:14:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-6-24 08:29
高压补偿根据功率因数确定。高压变频得看工艺是否需要变频

“高压补偿根据功率因数确定。”
这个功率因数是否是设备铭牌和设备样本上的那个功率因数,如果0.92以上就不需要高压补偿了吗?

“高压变频得看工艺是否需要变频”
那如果要,这个变频设置如何配置
一拖二、一拖三?
     
 楼主| 发表于 2016-6-27 10:36:50 | 显示全部楼层
有没有哪位前辈能给讲解一下啊
发表于 2016-6-27 10:44:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-6-28 11:07:35 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-6-27 10:44
二、是什么。
高压系统,一拖多不一定经济。
采用变频供电设备,不需要设置功率补偿设备。完全不需要。

谢谢前辈指教
是一个纺织厂的空压站
工艺根据用气量提供参数
确定用十台315kW的10kV空气压缩机
一直做民用建筑
这个大的吓人了
但是变频器的话每台空压机配一个造价增加很多
建设单位要求按经济性要求比对
头疼死了
发表于 2016-6-28 11:37:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-6-28 18:44:18 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-6-28 11:37
http://www.ca800.com/apply/d_1nrutga2l0vdn_1.html

你告诉他这是最经济的了。告诉他非变频控制的都改 ...