账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12138|回复: 17

[问题探讨] 住宅楼内设置配电间

[复制链接]
发表于 2016-6-21 09:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们在住宅楼一层设置了一个小配电间。审查认为违反了住宅电气规范4.2.2中,配变电所不应设置在正上方、下方和贴临。
我个人理解此处指的是有变压器的变电所,不是配电间,但审查认为是变电所和配电所两种,大家怎么看?
     
发表于 2016-6-21 09:28:32 | 显示全部楼层
配电所也是指电压等级为中压10,20kV,你这个配电间是低压配电用还是10/20kV环网室?
     
发表于 2016-6-21 09:31:51 | 显示全部楼层
就算是10kV,也没有多少电磁的问题。少题大做。让建筑把那小间改名为操作间就可以了。
     
发表于 2016-6-21 09:47:45 | 显示全部楼层
神奇的审查人{:1_410:}
     
发表于 2016-6-21 10:23:21 来自手机 | 显示全部楼层
看你这个配电间上方是不是有水的地方?
 楼主| 发表于 2016-6-21 11:28:13 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-6-21 09:28
配电所也是指电压等级为中压10,20kV,你这个配电间是低压配电用还是10/20kV环网室?

我这里就是低压380V。配电所就指10KV以上的,不知有没有相应的依据那?谢谢

点评

能提出这种问题,还把配电所和低压配电间混为一谈。感觉这个审图人像是没做过建筑电气设计的  发表于 2016-6-21 12:59
是低压配电间那就和变配电所完全不搭界。审图用错依据了。  发表于 2016-6-21 12:52
     
发表于 2016-6-21 11:41:29 | 显示全部楼层
请教一下审图专家:住宅楼内能否设配电箱?
     
发表于 2016-6-21 13:02:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-6-21 11:28
我这里就是低压380V。配电所就指10KV以上的,不知有没有相应的依据那?谢谢

看这本规范整个第4章就是指住宅小区的中压的变配电所相关内容,怎么会和低压配电间搞到一起,还需要什么依据呢。
     
发表于 2016-6-21 16:36:47 | 显示全部楼层
神奇的审查人{:1_410:}

怕怕的;

住宅楼内我现在名称一般要求写为:  隔离间   电表间 设备间---再不写“配电间”
            以免见闻生意
     
发表于 2016-6-21 17:01:51 | 显示全部楼层
不用去解释了,这个图审的脑洞太大,不同意就申请仲裁吧,留着这种图审真是祸害
发表于 2016-6-24 11:03:01 | 显示全部楼层
请教一下审图专家:住宅楼内能否设配电箱?
发表于 2016-6-24 17:48:50 | 显示全部楼层
我们写电表间,福建省有的住宅的配电小间还会被审查提做气体灭火!
     
发表于 2016-6-24 17:59:05 | 显示全部楼层
如果没有变压器,可以用4.9.5的条文解释去说
     
发表于 2016-6-25 19:35:03 | 显示全部楼层
这个审图的实在是有才。结合地方住宅设计导则,配变电所就是指带变压器的或者是环网设施,住宅电气那一章节的条文也能辅助理解,配电小间应该是在低压配电设计的那一章节里。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则