账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9009|回复: 4

[求助] 每栋超高层住宅都要设消防控制室吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-6-17 11:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
14.2.3 建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑要求每栋楼都要设消防控制室,其他住宅建筑及住宅建筑群应按规范要求设消防控制室。
照这样,一个小区不是要设好几个消防控制室?是否还有别的理解呢?
发表于 2016-6-17 11:04:14 | 显示全部楼层
有,条文解释:住宅小区宜集中设置消防控制室
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-6-17 11:08:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-6-17 11:04
有,条文解释:住宅小区宜集中设置消防控制室

好的,谢谢,审图被提了一条,估计审图的前辈也是被条文的第一句给误导了
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2016-6-17 11:11:29 | 显示全部楼层
不用。设一个就行了。
     
 楼主| 发表于 2016-6-17 11:33:57 | 显示全部楼层
dzkxian 发表于 2016-6-17 11:11
不用。设一个就行了。

好的,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则