账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24550|回复: 19

[求助] 2匹空调是否按制热功率加电辅热功率了之和计算电流计算

[复制链接]
     
发表于 2016-6-16 09:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 椰紫 于 2016-6-16 14:50 编辑

要给一台2匹的柜机配电,暖通专业提资的功率为每台2430W+电辅热1800W,单相配电,这样计算出来的电流为24A,最少要配32A的开关,但是空调厂家配的插头为16A,要是这样制热时插头早就烧了。我想问问各位如何看待这个问题,该如何配电?
空调.png
     
发表于 2016-6-16 09:41:55 | 显示全部楼层
2匹空调电功率应该没有2430W那么大,我认为暖通专业提资有问题,按通常1匹对应电功率750W算,2匹的电功率也就是1500W。
发表于 2016-6-16 10:00:11 | 显示全部楼层
每台2430W,是不是已经加了电辅热
     
 楼主| 发表于 2016-6-16 10:12:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 椰紫 于 2016-6-16 10:14 编辑

问了暖通专业,没有加电辅热,制热功率2430W从厂家样本上面查的。1500W是制冷功率。计算空调电流不是应该选最大的数值制热功率2430W加电辅热1800W计算吗?
发表于 2016-6-16 10:33:58 | 显示全部楼层
椰紫 发表于 2016-6-16 10:12
问了暖通专业,没有加电辅热,制热功率2430W从厂家样本上面查的。1500W是制冷功率。计算空调电流不是应该选 ...

是的,这个电流有点大,插头改微断吧
     
 楼主| 发表于 2016-6-16 11:01:18 | 显示全部楼层
既然电流这么大,厂家还配16A的插头,难道厂家不怕插头烧坏吗?
发表于 2016-6-16 11:14:47 | 显示全部楼层
椰紫 发表于 2016-6-16 11:01
既然电流这么大,厂家还配16A的插头,难道厂家不怕插头烧坏吗?

格力专卖店的,2P以上均不配备插头
     
发表于 2016-6-16 12:45:14 | 显示全部楼层
制热功率2430W、制冷功率1500W这是暖通空调的负荷计算参数,不是电气的负荷计算参数,两者不一样。

点评

是滴,暖通和电气是不一样  发表于 2016-6-16 14:17
     
 楼主| 发表于 2016-6-16 14:51:49 | 显示全部楼层
图片已上传,是电气的制冷和制热额定功率。
发表于 2016-6-16 16:55:22 | 显示全部楼层
一直很是不懂空调配电,坐等各位大侠论道。各位实际工作中是如何给空调配电的呢
发表于 2016-6-17 10:59:15 | 显示全部楼层
家里3P带电加热的格力空调,配的20A空开,从来没有动作过
     
发表于 2016-6-17 11:37:29 | 显示全部楼层
我们这边暖通每次空调提资功率也是偏大,分体空调我都是自己按面积设置,不看他们的提资
     
 楼主| 发表于 2016-6-17 14:38:59 | 显示全部楼层
但是厂家样本是这样写的
     
发表于 2016-6-18 09:09:37 | 显示全部楼层
我也碰到过这样的问题,3P空调算出来5.5kw左右,而且是单相的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则