账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3983|回复: 6

[求助] 关于TT/IT/隔离变压器的几个问题,请教各位大佬,多谢

[复制链接]
发表于 2016-6-14 23:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、比如TT系统,包括系统接地和保护接地,严格来说这两个接地系统严格是独立的接地系统。那如何做到叫做独立的接地系统呢,除了独立的接地网/接地装置外,两个接地系统的距离有要求吗?哪规定的?

2、IT系统如果设备外壳不接地会怎么样??不接地的话,不就和隔离变压器供电的设备一样了,感觉不接地是否也没啥关系?

3、隔离变压器供电的时候,都说隔离变压器的金属外壳或磁芯啥的需要接到初级的PE,那如果我把隔离变压器做成二类电气设备,是不是可以不用接到初级PE呢?
发表于 2016-6-15 08:15:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-15 08:38:30 来自手机 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-6-15 08:15
这三个问题,我都懂。你这样条理的罗列出来,水平已经在王厚余先生之上了。

我是新人,水平很low。请诚老师指点,多谢了。{:1_425:}
发表于 2016-6-15 10:00:21 | 显示全部楼层
1.民规里要求的是20米,在第十二章
2.接地是必须的。虽然设备外壳接不接地,你摸火线碰的外壳都不会触电,但是万一旁边有的设备外壳接地带电,又是另一相,绝缘监测又不正常工作,那就危险了。
3.听说二类隔离变压器连接地端子都没有。
 楼主| 发表于 2016-6-15 10:09:38 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-6-15 10:00
1.民规里要求的是20米,在第十二章
2.接地是必须的。虽然设备外壳接不接地,你摸火线碰的外壳都不会触电, ...

多谢

2.我如果这个系统只给一台设备供电,就不会存在你说的问题吧。所以只给一个设备供电的情况下,就可以不接地了吧。
3.市场和很多资料都会有一个接地端,连接到变压器外壳或屏蔽层。如果不做成变压器二类设备,一旦初级发生发生接地故障(初级相当于TT系统),这是致命的。所以我才认为,如果要不接地,除非隔离变压器做成二类电气设备。不知道这样分析是否正确,还望指点,
发表于 2016-6-15 10:29:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-15 13:05:20 来自手机 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-6-15 10:29
关键是道理是什么,为什么?这个 问题,讲清楚,就明白了。
一旦明白了这些,再去看王老的书,就是瞎胡整 ...

诚老师,给大家讲讲嘛。给予新人指点,万分感激
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则