[问题探讨] 大中型车库负荷等级探讨

[复制链接]
     
发表于 2016-6-13 17:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问题讨论:
JGJ 100-2015 车库建筑设计规范
7.4.1 特大型和大型车库应按一级负荷供电,中型车库应按不低于二级负荷供电,小型车库可按三级负荷供电。
问题是:大型,特大型车库普通照明负荷等级如何对待,是否也定位一级负荷,中型车库普通照明为二级负荷。

发表于 2016-6-14 08:32:02 | 显示全部楼层
这种负荷分级,只是对外申请用电的依据,如一级负荷,车库得需要两路独立电源供电。但其普通照明,只需要配电室给一路配电即可