账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5383|回复: 8

[求助] 火灾自动报警端子箱可以这样吗

[复制链接]
     
发表于 2016-6-7 18:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
遇到一个问题,火灾自动报警端子箱,进线和出线不一样,是否可以?
进线是回路总线 WDZN-BYJ-2(2*1.5),CT;出线是NH-BV2x1.5,SC20,CC
发表于 2016-6-8 08:39:20 | 显示全部楼层
端子箱,出线是有选择性的出线
     
发表于 2016-6-8 09:43:46 | 显示全部楼层
没什么不妥,工程上很容易做。我认为完全可以。
     
发表于 2016-6-8 13:15:35 | 显示全部楼层
完全可以 不过进出线似乎倒了一下
     
发表于 2016-6-8 14:21:23 | 显示全部楼层
不行。报警总线应是阻燃或阻燃耐火电线电缆。单耐火不行(还是强条)。至于是否要无囟低烟,看场所。
     
 楼主| 发表于 2016-6-8 14:47:54 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-6-8 14:21
不行。报警总线应是阻燃或阻燃耐火电线电缆。单耐火不行(还是强条)。至于是否要无囟低烟,看场所。

是的,那就是出线这里改成阻燃或阻燃耐火就没问题了。感觉这样是可以的,就是没见到过
发表于 2016-6-12 08:38:53 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-6-8 14:21
不行。报警总线应是阻燃或阻燃耐火电线电缆。单耐火不行(还是强条)。至于是否要无囟低烟,看场所。

查了一下,耐火的也具有阻燃性呀
     
发表于 2016-6-12 14:26:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-6-12 08:38
查了一下,耐火的也具有阻燃性呀

一般的产品确实是设计成耐火则同时也做成阻燃。但两者确实是由不同机制的型式验来检测。而且确实见过有资料说有耐火而不阻燃的产品,所以为防审图提强,还是要注意一下。

点评

为什么要用阻燃?那消防电力电缆是不是也得阻燃耐火?这个昆明的伙计说开宣贯会的时候,丁红军说是是忘了删阻燃或阻燃,应该统统都是耐火的........求昆明的小伙伴证实  发表于 2016-6-12 17:56
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则