[问题探讨] 35kV供电真的比10kV贵很多吗?

[复制链接]
发表于 2016-6-2 16:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一.前言
1.   在上海大体量综合体项目中,常常会碰到,业主惧怕使用35kV供电的方案,理由之一是,设备投资较高,对成本影响较大,那是否真的如此呢,我们来借用一个具体的项目,来大致看看,是真是假?
2.   项目概况:位于上海,总建筑面积为 20万 平方米。本项目地上建筑包括多个单体,主要功能为商业,办公。
3.   初期对10/0.4kV变配电所已基本确定,根据上海市供电相关规定,两路10kV进线带载不超过8000kVA,两路35kV为8000-40000Kva,现针对多路10kV与两路35kV进线方案进行大致的成本投入分析。

详细内容烦请扫码关注公众号 1.jpg

点评

民工也要注册啊?也是,讨论一个问题,还要扫描公众号。哎,还是算啦,一不小心误扫钓鱼网站,那就惨了。  发表于 2016-6-3 09:26
     
发表于 2016-6-2 20:16:47 | 显示全部楼层
两路10kV才带8000kVA???
     
发表于 2016-6-6 10:56:38 | 显示全部楼层
把要讨论的内容贴出来,可以给自己打个广告。
现在是纯广告。
这个帖子不是技术帖。
发表于 2016-6-7 11:19:47 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-6-2 20:16
两路10kV才带8000kVA???

8000还少啊!?比如电厂里面是2,3万,但那是中压大母排进线的啊。35KV是必须的!
     
发表于 2016-6-7 11:49:04 | 显示全部楼层
hi2001wzz 发表于 2016-6-7 11:19
8000还少啊!?比如电厂里面是2,3万,但那是中压大母排进线的啊。35KV是必须的!

这边都1路10kv都能带到12000,两路才带8000,互为备用一路才带4000?
     
发表于 2016-6-22 02:39:16 | 显示全部楼层
他说的有问题,通常情况下,单条10KV线路可以带8000~12000,甚至更多,具体要看当地供电局的具体要求。
     
发表于 2019-10-31 12:35:24 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-6-7 11:49
这边都1路10kv都能带到12000,两路才带8000,互为备用一路才带4000?

请问1路带10000KVA需要多大的10kV进线,供电局允许吗,能做到吗;12000呢?
     
发表于 2019-10-31 14:57:27 | 显示全部楼层
一路原则上8000kVA,有的供电部门允许放大,要看具体要求。
这20万方的公建,按原则2路10kV可能偏小,但是可以沟通下,也是够的。实在不行就3路进线嘛~
不过35kV也不是洪水猛兽,用的很多了
     
发表于 2019-10-31 17:05:18 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-10-31 12:35
请问1路带10000KVA需要多大的10kV进线,供电局允许吗,能做到吗;12000呢?

300的缆就可以了   
     
发表于 2019-11-1 09:00:51 | 显示全部楼层
10kV,8000kVA,不要比什么造价,就是以后的线路损耗,电费电价也让你不能承受。
35kV电价要比10kV低,输电线路电流大大减少,线路损耗是和电流平方成正比。
一般做法是35kV电源引入,进行35/10kV变换,再用10kV送到各负荷点。或者35kV送的各负荷的,35kV直配变送到个负荷点,这样少一台35kV主变压器。
一般供电企业不会采用8000一条10kV线路的。大电流比高电压难弄,主要连接工艺要求较高,损耗较大。
     
发表于 2019-11-4 12:15:24 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2019-11-1 09:00
10kV,8000kVA,不要比什么造价,就是以后的线路损耗,电费电价也让你不能承受。
35kV电价要比10kV低,输 ...

线路损耗是供电公司的事,计量表在配变处算不到。电费倒确实是一个需要考虑的因素。最好测算一下一次投资差异和费率差异,按估算用电量运行几年能平衡。
     
发表于 2019-11-5 10:18:50 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2019-11-4 12:15
线路损耗是供电公司的事,计量表在配变处算不到。电费倒确实是一个需要考虑的因素。最好测算一下一次投资 ...

呵呵,没有怎么好事情的,除非把厂子建在人家变电所旁边。8000kVA报装容量,线路损耗由供电企业承担。国网公司一年就得陪个尽光。
8000kVA就算变压器利用率30%(已经很小了),就算10kV线损率10%(一般标准),每个月就得损耗20万千瓦时,乘一个电价,多少钱?8000kVA,20万平方的场地,采用低压供电,损耗想都不敢想。一个40000用电户,在电力设备投资上纠结10kV还是35kV,确实很少见。人家已经上110kV了。从安全,供电可靠性,经济性考虑都应该上110了。
搞建筑电气设计首先得了解电网运行基本情况和规律。