账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7007|回复: 17

[求助] 忘记留洞了怎么办啊?

[复制链接]
     
发表于 2016-6-1 14:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
画图的时候,低压进线忘记留洞了,现在施工单位要挖电缆沟进配电间,怎么办啊
     
发表于 2016-6-1 15:07:18 | 显示全部楼层
看来是电缆下进线,如果改成母线槽上进线或电缆上进线,估计造价也不菲,还是挖吧
     
 楼主| 发表于 2016-6-1 15:26:10 | 显示全部楼层
如果现在外墙打洞呢?在外墙埋入穿墙保护管及钢板,再穿线,有什么问题吗
     
发表于 2016-6-1 15:34:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-6-1 15:44 编辑

看楼主描述好像是“中压柜”进线??楼主的想法是采用母线桥柜顶进线
母线桥进线.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-6-1 15:37:27 | 显示全部楼层
是低压进线,380v
     
发表于 2016-6-1 15:47:03 | 显示全部楼层
需要以下信息:
1.低压柜的柜深多少;
2.低压主母排的位置(靠柜前还是柜后);
3.低压柜的出线方式;
4.配电所的高低压柜及变压器布置图;

     
发表于 2016-6-1 16:28:43 | 显示全部楼层
没事儿,让施工单位出联系单,你同意,没有施工单位做不了的,只需要给他们一个跟甲方能要来钱的理由就行
     
 楼主| 发表于 2016-6-1 16:36:57 | 显示全部楼层
是不是我把简单问题复杂化了,就是一个小的教师宿舍,忘记留洞了,有两根低压进线
发表于 2016-6-1 17:10:26 | 显示全部楼层
钻两个眼不就行了
     
发表于 2016-6-1 17:40:22 | 显示全部楼层
1. 室内外高差多大,2.配电间有沟吗;3.有无地下室。建议楼主画图示意,便于理解
发表于 2016-6-2 08:06:47 | 显示全部楼层
施工方也有责任,有低压进线,施工时不预留套管,图纸施工前不会审一下
     
 楼主| 发表于 2016-6-2 10:36:23 | 显示全部楼层
室内外高差300,配电间没沟,也没有地下室。打算是让施工单位地坪下700开个洞,埋4个钢管,进线电缆穿管室内进去接桥架,做上进上出。施工单位建议配电间内全挖沟,下进上出
     
发表于 2016-6-2 10:45:38 | 显示全部楼层
就两根进线,为什么要挖电缆沟?
发表于 2016-6-2 10:47:25 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2016-6-2 10:36
室内外高差300,配电间没沟,也没有地下室。打算是让施工单位地坪下700开个洞,埋4个钢管,进线电缆穿管室 ...

这得看你配电柜是否已经订货

点评

还的看配电柜是否已经在加工生产过程中,如果尚在成套厂设计部门图纸上,还来得及  发表于 2016-6-2 12:19
     
 楼主| 发表于 2016-6-2 15:25:04 | 显示全部楼层
箱子已经做好了,上进上出,最后还是再开洞,谢谢大家{:1_412:}{:1_412:}{:1_412:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则