账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8134|回复: 20

[问题探讨] 地下室变电所

[复制链接]
发表于 2016-5-27 10:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
位于地下一层的变电所,其电缆沟防水如何处理,设置排水泵吗?设置专门的排水沟吗?
     
发表于 2016-5-27 10:59:39 | 显示全部楼层
沟内地面找坡设坑即可
 楼主| 发表于 2016-5-27 11:23:00 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-5-27 10:59
沟内地面找坡设坑即可

坑里设置排水泵?
     
发表于 2016-5-27 11:24:42 | 显示全部楼层
我的做法是沟内找坡,接排水管至地下室内截水沟
当然,这是和水专业协商过的做法
 楼主| 发表于 2016-5-27 11:37:01 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2016-5-27 11:24
我的做法是沟内找坡,接排水管至地下室内截水沟
当然,这是和水专业协商过的做法

这是电缆沟沟底标高高于地下室排水沟的情况下,如果低于,是否必须设泵
     
发表于 2016-5-27 13:03:35 | 显示全部楼层
比较喜欢上进上出
     
发表于 2016-5-27 15:39:46 | 显示全部楼层
设泵应该算是比较可靠的方法了吧,但我们这边连供电局二次设计的公变配电室都没有设排水泵,设计说明仅要求室内高出室外200mm
 楼主| 发表于 2016-5-30 08:30:14 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2016-5-27 15:39
设泵应该算是比较可靠的方法了吧,但我们这边连供电局二次设计的公变配电室都没有设排水泵,设计说明仅要求 ...

供电局二次设计的公变配电室,是在地面一层吧?
     
发表于 2016-5-30 08:35:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-5-30 08:30
供电局二次设计的公变配电室,是在地面一层吧?

没有,高层的基本都在地下一层
 楼主| 发表于 2016-5-30 08:41:05 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2016-5-30 08:35
没有,高层的基本都在地下一层

要求室内高出室外200mm,那电缆沟沟底有可能标高低于室外排水点,如果有积水,不知他们怎么考虑的
     
发表于 2016-5-30 09:04:38 | 显示全部楼层
变电所哪会有这么多水,有这么多水的地方也不要建变电所了。实在担心的话,门口加个防水门槛,沟里加个积水坑,排水就上个移动式的小泵呗。
 楼主| 发表于 2016-5-30 09:09:53 | 显示全部楼层
qsy 发表于 2016-5-30 09:04
变电所哪会有这么多水,有这么多水的地方也不要建变电所了。实在担心的话,门口加个防水门槛,沟里加个积水 ...

民规4.9.12中配变电所的电缆沟应采取防水排水措施,就是不知各地如何执行?
     
发表于 2016-5-30 09:30:25 | 显示全部楼层
若是地下水位高于电缆沟底标高,电缆沟应采取防水、排水措施。
兰州地区,绝大多的情况下,不会考虑防水、排水措施的。
     
发表于 2016-5-30 09:48:18 | 显示全部楼层
我们这地下室不让设变配电房,室外不让设美变,电气设计一下轻松好多
 楼主| 发表于 2016-5-30 10:01:52 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2016-5-30 09:48
我们这地下室不让设变配电房,室外不让设美变,电气设计一下轻松好多

地下室不让设变配电房,还是第一次听说,愿闻其详
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则