账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7052|回复: 6

[求助] 消防联动控制线电压等级及规格

[复制链接]
发表于 2016-5-18 13:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防控制室手动控制盘对风机水泵的控制线 电压等级是220v还是 24V. 电缆芯数,各个厂家有差异吗?
压力开关、流量开关至泵房控制柜的控制线 电压等级是220v还是 24V. 电缆芯数,各个厂家有差异吗?
谢谢各位 !最好有样本推荐下、或者接图集。
发表于 2016-5-18 15:04:21 | 显示全部楼层
对风机水泵的控制线电压等级是24V,单台设备单控3根线,启停得6根线,每个厂家有差异
     
发表于 2016-5-18 15:17:21 | 显示全部楼层
控制电压由设计师定。
发表于 2016-5-18 15:21:23 | 显示全部楼层
压力开关也是24V(主要是双触点)
发表于 2016-5-18 15:22:41 | 显示全部楼层
其控制接线可以参考14X505-1
发表于 2016-5-18 15:30:14 | 显示全部楼层
只是标准图集中,将压力开关和流量开关直接接到220V控制回路中不对,应接24V的中间继电器
     
发表于 2016-5-18 17:57:23 | 显示全部楼层
压力开关一般都是双触点的,有AC220V 5A、DC24V 3A两种规格。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则