[规范条文] 《低配》3.1.16四极开关问题不太理解,以及6.1.2选择性

[复制链接]
     
发表于 2016-5-8 14:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
3.1.16条:在电路中需防止电流流经不期望的路径时,可选用具有断开中性极的开关电器。

问题1:假如某建筑物离变压器50米,接地体各自独立,采用TN-C-S系统,此时会有部分中性电流通过大地流回变压器,这部分电流称作杂散电流吗?大小会不会引起危害?

6.1.2 条文说明里第90页:对于过负荷保护。。。。上下级断路器通过其保护特性曲线的配合或得短延时调节也不难做到这一点。

问题2:这里的短延时指的是什么?短路短延时吗?短路短延时用于过负荷保护的选择性,不能理解。
     
发表于 2016-5-9 07:52:23 | 显示全部楼层
3.1.16条:在电路中需防止电流流经不期望的路径时,可选用具有断开中性极的开关电器。

问题1:假如某建筑物离变压器50米,接地体各自独立,采用TN-C-S系统,此时会有部分中性电流通过大地流回变压器,这部分电流称作杂散电流吗?大小会不会引起危害
------------------
答:PEN线不能通过断路器,TN-C-S不能用4极断路器
     
发表于 2016-5-9 08:52:51 | 显示全部楼层
个人认为:3.1.16条:可以称作杂散电流。会不会引起危害视供电负荷要求特性而定。对于数据中心等不适合使用TN-C-S系统。6.1.2 短延时不是短路延时。短延时是介于长延时和瞬时之间的保护特性曲线。可以参考配三和施耐德,ABB等样本。简单的说就是整定一个电流值延时零点几秒动作,让下一级的保护电器的先动作。
发表于 2016-5-9 09:12:08 | 显示全部楼层
1.是杂散电流。
在一栋建筑物内是不能采用TN-C-S系统,就是防止这个。但变电所在建筑物外的,做好重复接地,对建筑物内影响小,效果好(就N线干扰来说是优于TN-S系统)
2.不是短路短延时