50352第8.3.5.3要求电气竖井的照明开关要求设置在电井外,这个合理吗?个人觉得不合理

50352

50352
发表于 2016-5-6 09:56:37 | 显示全部楼层
还是有一定道理的,防止刚开门进去,一片漆黑,手乱摸找开关,碰到电气设备
     
发表于 2016-5-6 10:16:15 | 显示全部楼层
可以设置限位开关。和冰箱门一样的,一开门灯就亮了。规范不应该编的如此死板,这么写就不像规范,像技术措施了。

点评

确实不像规范,像技术措施。  发表于 2016-5-6 10:32

评分

参与人数 2E币 +12 收起 理由
353388484 + 2 赞一个!
尺短寸长 + 10 点个赞!

查看全部评分

     
发表于 2016-5-6 10:44:48 | 显示全部楼层
电气竖井的照明开关要求设置在电井外,这样造成长明灯,谁管。
     
发表于 2016-5-6 10:48:51 | 显示全部楼层
防止刚开门进去,一片漆黑,手乱摸找开关,碰到电气设备。

开这个门的,应该是专业人员。

点评

“管理这个的”配手电筒,猜是考虑万一竖井内照明灯具损坏,此时可大显身手。 O(∩_∩)O  发表于 2016-5-6 12:27
既然是专业人员还存在这种问题?以前看到的管理这个的,一般都配手电筒的。门打开借光都可以看见的吧  发表于 2016-5-6 11:01
     
发表于 2016-5-6 11:07:37 | 显示全部楼层
我们一般还是设置在电井里面,毕竟说的是“宜”
     
发表于 2016-5-6 11:10:32 | 显示全部楼层
这条,应该删除。

白昼,经外窗进来太阳余光不能照进竖井?
夜晚,公共走道的照明余光不能照进竖井?

只要竖井外面有光,开门后竖井里面就不会“一片漆黑”,不用太过担心找不到照明开关的。

点评

赞,言之有理,不晓得编规范的人是否会这么通情达理  发表于 2016-5-6 13:08
     
发表于 2016-5-6 15:03:51 | 显示全部楼层


我是反对设置在电井里面的,开这个门的,应该是专业人员。

另外,有小朋友或闲人随便按这个开关,造成长明灯。
     
发表于 2016-5-6 15:06:48 | 显示全部楼层
打错字了,我是反对设置在电井外面的,开这个门的,应该是专业人员。

另外,有小朋友或闲人随便按这个开关,造成长明灯。

点评

我也这么觉得  发表于 2016-5-6 15:45
发表于 2020-10-12 09:38:46 | 显示全部楼层
新版50352已经删除了,没有设置电井开关这条