目前未完全按照此画法作图,应急照明与楼梯间照明关系本图无法理解,如果都是消防的,为何设置两套?如果应急照明是消防的,楼梯间照明是普通的,仅仅是供电负荷要求高一点,但不能从应急箱引出回路接线。如果说本图只是把集中布灯及控制方式在一张图纸上完全表示出来到可以理解。比如应急照明的灯有了,那么楼梯间及前室的就可以用非消双电源切换箱引出。如果没有应急照明,那么楼梯间和前室的可以用平时可控的,该灯为平时及消防两用灯,平时可控,消防可强起,且照度按平时照度。至于接线图中的第四个不带蓄电池照明灯,以及箱体图中引出了电井插座回路,我们地区没有敢这么画的。 |
|