账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7101|回复: 13

[求助] 咨询大家K1地下室是否应该设置专变配电房?

[复制链接]
     
发表于 2016-5-5 08:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
工程概况:有两个地块,其中K1地块较小,有两栋42层住宅楼(每栋有两个单元),还有两层小商铺(建筑面积2600平),两层地下室(建筑面积23000平);K2地块较大,具体指标不详述,在K2地块地下室设置两座专用配电房。问K1地下室是否必须设置专变配电房供其专用负荷用电,能否用K2地块的离K1地块较近的1#专变配电房给其供电?两者如何抉择?选择方案的规范标准是什么?
111.png
发表于 2016-5-5 08:36:47 | 显示全部楼层
首先是技术指标,低压供电半径能否满足要求(控制在250米以内)
其次是经济指标,低压直供的投资和设变电所的投资大概比一下
     
 楼主| 发表于 2016-5-5 08:48:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-5-5 08:36
首先是技术指标,低压供电半径能否满足要求(控制在250米以内)
其次是经济指标,低压直供的投资和设变电 ...

低压供电半径经校核肯定满足要求,方案阶段投资不太好对比吧,有没有根据用电设备负荷大小来判断的?比如说K1地块设备功率在600kW左右,低压直供合适还是设变电所更合适?
发表于 2016-5-5 08:52:47 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2016-5-5 08:48
低压供电半径经校核肯定满足要求,方案阶段投资不太好对比吧,有没有根据用电设备负荷大小来判断的?比如 ...

600kW左右,上变电所合适
     
 楼主| 发表于 2016-5-5 08:53:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-5-5 08:52
600kW左右,上变电所合适

请教,负荷一般达到多大,设变电所较合适呢?
发表于 2016-5-5 09:04:37 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2016-5-5 08:53
请教,负荷一般达到多大,设变电所较合适呢?

这是个综合考量。民规中有:250KW以上的数据,但具体情况具体分析。
发表于 2016-5-5 09:07:12 | 显示全部楼层
我们做过几个设变电所和低压直供的比较案例,结论一般是土建条件许可的情况下设变电所优
发表于 2016-5-5 09:09:37 | 显示全部楼层
现在电缆太贵了,大致一算就知道造价,这还不说供电质量
     
发表于 2016-5-5 09:30:56 | 显示全部楼层
住宅和小商铺是可以公变配电的,从这点来看,也应分设变配电房了。
     
 楼主| 发表于 2016-5-5 09:34:50 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-5-5 09:30
住宅和小商铺是可以公变配电的,从这点来看,也应分设变配电房了。

这边的规定,只有住宅户内属于公变配电,肯定要设置公变配电房,其它的都属于专变配电,问题是是否一定需要设置专变配电房。。

点评

除非商铺只能租不能卖,如果产权可分割,按理也应接公变电。  发表于 2016-5-5 11:30
     
 楼主| 发表于 2016-5-5 09:35:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-5-5 09:07
我们做过几个设变电所和低压直供的比较案例,结论一般是土建条件许可的情况下设变电所优

谢谢你的耐心解答!
     
发表于 2016-5-5 14:52:33 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢各位讲解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则