账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4590|回复: 5

[求助] 强弱电合用电井 隔板用什么材质了

[复制链接]
     
发表于 2016-5-4 08:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
强弱电合用电井  隔板用什么材质了   去现场 很多都没有设置  没见过这个东西啊。    应该用绝缘隔板 还是铁质的起到屏蔽作用?
     
发表于 2016-5-4 09:05:37 | 显示全部楼层
请教!哪条规范的“绝缘隔板”?
发表于 2016-5-4 09:13:34 | 显示全部楼层
类似于桥架的隔板,金属材质
     
发表于 2016-5-4 11:12:02 | 显示全部楼层
为啥用隔板?电缆桥架,金属线槽,金属管不是现成的?

点评

龙王说的对啊,为啥还要加隔板  发表于 2016-5-6 14:50
     
 楼主| 发表于 2016-5-9 08:35:31 | 显示全部楼层
7.7.6 同一电气竖井内的高压、低压和应急电源的电气线路,其间距不应小于300mm或采取隔离措施、高压线路应设用明显标志。当电力线路和非电力线路在同一电气竖井内敷设时,应分别在电气竖井的两侧敷设或采取防止干扰的措施;对回路线数及种类较多的电力线路和非电力线路,应分别设置在不同电气竖井内。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则