[问题探讨] 制衣车间需要系数的选取?

[复制链接]
     
发表于 2016-5-3 07:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
正在做一个制衣车间的设计,技术措施和设计手册均未有制衣车间需要系数,望高人指点,先谢谢啦!
     
发表于 2016-5-3 08:25:32 | 显示全部楼层
跟工艺索取,了解工艺流程。
发表于 2016-5-3 09:06:07 | 显示全部楼层
有些需用系数,其实是靠经验估算的
发表于 2016-5-5 09:17:12 | 显示全部楼层
靠经验估算的了解工艺流程。
     
发表于 2016-5-5 09:26:25 | 显示全部楼层
制衣车间实际就是大量小电机的工作场所,所以可参考大批量生产的金属冷加工机床那一项。另外由于设备一般为单相配电,功率因数可取高一些。
发表于 2016-5-5 09:28:48 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-5-5 09:26
制衣车间实际就是大量小电机的工作场所,所以可参考大批量生产的金属冷加工机床那一项。另外由于设备一般为 ...

单相配电,功率因数可取高一些。
请问这个是为什么?
     
发表于 2016-5-5 09:51:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-5-5 09:28
单相配电,功率因数可取高一些。
请问这个是为什么?

单相电机,运行电容器会起到一定的补偿作用。