账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 30231|回复: 117

[问题探讨] 排污泵需要不需要加入巡检柜

[复制链接]
发表于 2016-4-25 11:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天看到了我们老大的一张图,他把消防电梯的潜污泵和水泵房的潜污泵都放在了巡检柜里。我个人觉得是没这个必要的。大家觉得呢。

点评

作茧自缚  发表于 2016-4-25 15:22
神经病画法  发表于 2016-4-25 15:22
     
发表于 2016-4-25 12:09:47 | 显示全部楼层
规范无此要求,实际上也无此必要。
发表于 2016-4-25 14:30:11 | 显示全部楼层
消防泵要不要巡检,都还在争论

点评

丁宏军的意思是说要巡检,但不一定非得自动巡检  发表于 2016-4-25 16:35
争论是一回事,既然规范明确了那设计只能照办吧。  发表于 2016-4-25 15:40
     
发表于 2016-4-25 15:19:34 | 显示全部楼层
经常启动为什么要巡检
     
发表于 2016-4-25 15:39:41 | 显示全部楼层
应该不需要吧。
发表于 2016-4-25 15:49:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2016-4-25 15:53 编辑

争论是一回事,既然规范明确了那设计只能照办吧。
关键是规范没咋明确呀
发表于 2016-4-25 16:03:21 | 显示全部楼层
现在规范有明确消防泵必须自动巡检吗?手动行吗?
     
发表于 2016-4-25 16:17:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-25 16:03
现在规范有明确消防泵必须自动巡检吗?手动行吗?

无标题1.png

{:sweat:}
发表于 2016-4-25 16:22:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-25 16:03
现在规范有明确消防泵必须自动巡检吗?手动行吗?

个人看法:
提出消防水泵需要自动巡检的,似乎都是GA30.2为据。然而这标准貌似已废止,被GB27898系列标准代替了。在GB27898里,不再有自动巡检的要求了。
GB50974中是允许人工定期工频巡检的。
无论如何,潜水泵设置自动巡检,表示很吃惊。
发表于 2016-4-25 16:24:12 | 显示全部楼层

这么大的事,规范咋就不明确说那?
发表于 2016-4-25 16:25:40 | 显示全部楼层
yslideb 发表于 2016-4-25 16:22
个人看法:
提出消防水泵需要自动巡检的,似乎都是GA30.2为据。然而这标准貌似已废止,被GB27898系列标 ...

所以说,我们这边的图,也有没设巡检的,也通过了
     
发表于 2016-4-25 16:26:08 | 显示全部楼层
yslideb 发表于 2016-4-25 16:22
个人看法:
提出消防水泵需要自动巡检的,似乎都是GA30.2为据。然而这标准貌似已废止,被GB27898系列标 ...

GB50974中是允许人工定期工频巡检的——

那么 GB 50974-2014 的 11.0.18条(8#楼)规定,该如何解释呢?
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2016-4-25 16:31:59 | 显示全部楼层
个人认为:
GB 50974-2014 编制组要求消防泵的巡检:自动巡检(变频)+ 定期人工巡检(工频)。

但是,消防泵的自动巡检规定似乎少了一个前提条件:建筑工程得设置有 FAS。

PS
消防泵的自动巡检是否必要,另论。

点评

请教”消防泵的自动巡检规定似乎少了一个前提条件:建筑工程得设置有 FAS“这个结论如何得出?  发表于 2016-4-25 16:52
     
发表于 2016-4-25 18:21:11 | 显示全部楼层
rainmen_73

请教”消防泵的自动巡检规定似乎少了一个前提条件:建筑工程得设置有 FAS“这个结论如何得出?  发表于 1 小时前

没有消防控制室、消防值班室,巡检信号往哪里发送?
一般的值班室,可不能替代消防控制室、消防值班室。


设置FAS的建筑工程中有消防泵的话,按13版《火规》要求,必设消防控制室了。
     
发表于 2016-4-26 14:24:14 | 显示全部楼层
西门最无语
丁宏军的意思是说要巡检,但不一定非得自动巡检  发表于 昨天 16:35

那就请丁宏军解释解释这条规定——
GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》
无标题1.png

可以不执行这条,是否?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则