账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4314|回复: 6

[问题探讨] 关于电梯机房布置

[复制链接]
发表于 2016-4-24 14:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图,两部都是客梯。我是还需要每部电梯一个电源切换箱AT分别供电呢?还是说可以直接一个AT箱给两部电源供电?我是打算一个电源箱分5个回路,1个机房照明,一个井道照明,一个井道插座,两个电梯电控箱回路。这样子可以么?
QQ图片20160424142300.png

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2016-4-25 08:48:50 | 显示全部楼层
就一个电源切换箱AT够用了
     
发表于 2016-4-25 08:53:42 | 显示全部楼层
曾被审图按民规9.4.4条修改,那个蛋疼啊
     
发表于 2016-4-25 09:20:50 | 显示全部楼层
审图人水平好高{:3_41:}{:3_41:}{:3_41:}
 楼主| 发表于 2016-4-25 11:40:51 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2016-4-25 08:53
曾被审图按民规9.4.4条修改,那个蛋疼啊

是不是9.4.4 第二条机房照明电源与电梯电源分开{:lol:}
 楼主| 发表于 2016-4-25 11:42:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-25 08:48
就一个电源切换箱AT够用了

我也是这么认为的,就怕审图的抽风啊,我们这审图公司有一个哥们出了名的抽风专家。
     
发表于 2016-4-25 17:58:03 来自手机 | 显示全部楼层
我记得住宅建筑电气设计规范上说要设置照明配电箱,但是好像用的是宜,你用这个回复行不行?或者用图集回复?
顺便问两个问题,
1.一类高层住宅也可以做一个双切嘛?
2.民规那个要求切断电梯不切断电梯间照明风机的要求,是怎么做的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则