树欲静而风不止 发表于 2016-4-21 15:00 瑕疵?低压本来就不容易算准,这都是估算。
爱你大豆 发表于 2016-4-21 15:03 我平时大致不超过这个距离,但是这个距离也是施耐德厂家产品手册上的,我不知道是不是有较大偏差,或者是 ...
西门最无语 发表于 2016-4-21 15:21 有瑕疵,你距离变电所很近的时候可以大一些,距离变电所远的话就小一些
西门最无语 发表于 2016-4-21 15:59 尺总的意思进行压降计算和末端短路电流(包括接地故障)计算才是正道?
尺短寸长 发表于 2016-4-21 16:06 C型曲线下2.5平线16A开关,保护长度60米;4平线20A开关,保护长度80米—— 如此,打个 8 折,肯定没问 ...
消防应急照明专题帖子汇总
lichengjian 发表于 2016-4-21 17:00 保护是什么保护?我想应该是热稳定与动稳定吧,但是你按这个表选择,供电半径满不满足?电压损失满不满足? ...
爱你大豆 发表于 2016-4-21 19:35 我说的是动稳定与热稳定的保护。。。线径长了的话,短路会不会因为导线电阻比较大,达不到动稳定又超出热 ...
lichengjian 发表于 2016-4-21 19:46 刚翻了下电力工程电缆规范和配三,电缆选择的几个条件,并没有动稳定;而热稳定,一般远离变配电室的地方 ...