账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6203|回复: 10

[问题探讨] 开闭所设计问题

[复制链接]
发表于 2016-4-20 21:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本人从事建筑电气设计,有个疑问想请教 开闭所作为像周边供电的节点 除了像自己项目供电以外还像周边地区供电 那么他的设计以及进出管线均应纳入供电局设计范围,但我从本院项目设计图纸上,既看到了开闭所的设计 (仅为自己项目高压部分的分接),同时也有仅开闭所的房间预留,我很困惑开闭所的设计与否难道就没标准吗 有标准 依据又是什么呢?
     
发表于 2016-4-21 07:17:27 | 显示全部楼层
GB50053-2013 GB50060-2008
     
发表于 2016-4-21 08:58:36 | 显示全部楼层
开闭所一般 设计院根据供电局要求预留面积,其内部设计一般是供电局设计的.
发表于 2016-4-21 09:25:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2016-4-21 09:28 编辑

各个地方的供电部门,对开闭所都有要求,也有标准设计
QQ图片20160421092838.jpg
 楼主| 发表于 2016-4-21 09:47:03 | 显示全部楼层
对 上面那个图集我还有 一般至少都是两进四出 但是我看我们有的项目 是自己设计的 有的又不是 而且就算是设计 也只是对自己项目的高压分接 没有考虑周边建筑 我就没明白标准问题
发表于 2016-4-21 09:54:15 | 显示全部楼层
gubei09 发表于 2016-4-21 09:47
对 上面那个图集我还有 一般至少都是两进四出 但是我看我们有的项目 是自己设计的 有的又不是 而且就算是设 ...

即使是你们设计的,供电部门也会审查或二次修改,他们要统筹考虑片区的
 楼主| 发表于 2016-4-21 09:55:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-21 09:54
即使是你们设计的,供电部门也会审查或二次修改,他们要统筹考虑片区的

那我干脆就不设计了呗 设计了还多事

点评

是的  发表于 2016-4-21 10:30
 楼主| 发表于 2016-4-21 09:57:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-21 09:54
即使是你们设计的,供电部门也会审查或二次修改,他们要统筹考虑片区的

另外一个就是开闭所进出管线的问题 我们都没考虑太多的管线 如果开闭所作为电网的公共节点 管线应该更多才是 可是现场施工跟供电报装时间有差距 到时候管线早都按照土建院设计埋完了 这个怎么解决呢
发表于 2016-4-21 10:29:28 | 显示全部楼层
gubei09 发表于 2016-4-21 09:57
另外一个就是开闭所进出管线的问题 我们都没考虑太多的管线 如果开闭所作为电网的公共节点 管线应该更多 ...

只能多预留管孔了。。。。。。。。。
     
发表于 2016-4-21 15:19:06 | 显示全部楼层
gubei09 发表于 2016-4-21 09:55
那我干脆就不设计了呗 设计了还多事

跟供电局对接好,你们做好土建预留即可,当然如果是在地下室的时候还得留足够进出管
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则