账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13121|回复: 12

[问题探讨] 电缆槽盒、电缆托盘、电缆梯架的适用范围有哪些,源于600问的不理解

[复制链接]
     
发表于 2016-4-20 08:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看了600问第266页下方:对这三个概念了解有些深入,在实际应用中又有些迷糊
有孔电缆托盘用在哪里呢?孔到底有多大?我觉得用在水平敷设的地方,比如走廊,超市,厂房等场所,可以替代封闭式金属槽盒,便于散热,也没有多少机械损伤,但是它没有盖板,是否可以增加盖板呢?有孔电缆托盘的术语在哪里出现过?
消防负荷采用封闭式金属槽盒,外加防火涂料。
一般情况下,封闭式金属槽盒没什么用。
不知道这样考虑对不对
发表于 2016-4-20 09:08:26 | 显示全部楼层
电缆梯架(cable ladder)——用于敷设电缆的构件,梯形结构,通常无盖(也可加盖):散热好,防护差;
电缆托盘(cable tray)——用于敷设电缆的构件,边缘翻起结构,严格意义应认为无盖(分底部冲孔和无孔两种,分无盖和有盖两种):散热和防护介于电缆梯架和线槽之间;
线槽(cable trunking)——用于敷设电线、电缆的构件,封闭式结构(顶部有盖,可翻起取下):散热差,防护好。线槽在IEC标准中称作电缆槽盒.

点评

请问朋友这些是哪本书上的  发表于 2016-4-20 09:11
发表于 2016-4-20 09:10:36 | 显示全部楼层
《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量》GB/T 16895.15-2002中的载流量参数,除封闭式电缆槽盒外,其他涉及到电缆梯架、电缆托盘处,均针对无盖而言。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-4-20 09:58:33 | 显示全部楼层
电缆托盘、梯架的载流量降低系数比电缆槽盒高,也就是规范没有强制要求用电缆槽盒的场合,用电缆托盘、梯架比较好,可以降低电缆截面,从而降低成本。
     
发表于 2016-4-20 15:50:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-20 09:10
《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量》GB/T 16895.15-2002中的载流量 ...

学习了,涨姿势了
     
 楼主| 发表于 2016-4-20 17:05:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-20 09:10
《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量》GB/T 16895.15-2002中的载流量 ...

我给有孔托盘加个盖板,也比封闭式的好,至于系数,取个托盘和封闭式的中间值好了
发表于 2016-6-22 15:18:16 | 显示全部楼层
梯架,用于变配电室、电气竖井等专用空间内。
有孔托盘,非消防类的线缆敷设,不用加盖。 最近有一种网篮式的托盘,重量轻又利于散热,值得推广。
封闭槽盒,用于消防类线缆敷设;室外等防护要求的场所。

点评

不错  发表于 2016-6-22 15:30
发表于 2016-6-22 15:43:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-20 09:10
《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量》GB/T 16895.15-2002中的载流量 ...

最新版是GB16895.6-2014, 已将布线系统和载流量合并为一卷了
     
发表于 2016-6-23 11:38:07 | 显示全部楼层
低压配电设计规范GB 50054-2011
2.0.26 电缆槽盒 cable trunking
用于将绝缘导线、电缆、软电线完全包围起来且带有可移动盖子的底座组成的封闭外壳。
2.0.27 电缆托盘 cable tray
带有连续底盘的侧边,没有盖子的电缆支撑物。
2.0.28 电缆梯架 cable ladder
带有牢固地固定在纵向主支撑组件上的一系列横向支撑构件的电缆支撑物。
2.0.29 电缆支架 cable brackets
仅有一端固定的、间隔安置的水平电缆支撑物。
 
     
发表于 2016-6-23 11:44:29 | 显示全部楼层
民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008:
8.5.1 金属线槽布线宜用于正常环境的室内场所明敷,有严重腐蚀的场所不宜采用金属线槽。具有槽盖的封闭式金属线槽,可在建筑顶棚内敷设。
8.10.1 本节适用于电缆梯架和电缆托盘(有孔、无孔)。槽式桥架属金属线槽列于本章8.5节中。
     
发表于 2016-6-23 12:11:18 | 显示全部楼层
JBT 10216-2013 电控配电用电缆桥架,这本标准上也有相关规定,包括耐火型电缆桥架的试验及判定方法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则