账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22657|回复: 27

[求助] 请教:教学楼走道照明如何配电?

[复制链接]
     
发表于 2016-4-5 17:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按照教育建筑电气设计规范,学校教学楼的走道照明为二级负荷,请问采用一路低压电源+灯自带蓄电池的方式能否满足走道照明这类非消防二级负荷供电的要求?
     
发表于 2016-4-5 19:50:23 | 显示全部楼层
当然满足了
     
 楼主| 发表于 2016-4-5 23:05:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 rexcao 于 2016-4-5 23:11 编辑

就一孤零零的一栋三层教学楼,只有走道照明是非消防二级负荷,校区也没有柴油发电机,所以就直接一路低压电源,走道照明灯加蓄电池做备用电源。结果审图的认为这样不符合二级负荷的供电要求,要求按GB50052-2009的3.0.7条,要从箱变引两回线路供电。。。。。。
发表于 2016-4-6 08:39:53 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2016-4-5 23:05
就一孤零零的一栋三层教学楼,只有走道照明是非消防二级负荷,校区也没有柴油发电机,所以就直接一路低压电 ...

二级负荷,两路电源。蓄电池也算一路,规范又没有规定应急时间
     
发表于 2016-4-6 09:03:04 | 显示全部楼层
严格按火规的方式的话,不违反规范是属于哪种类型呢?不违反规范按建规最基本的要求是配电配线按消防用电要求设计
     
发表于 2016-4-6 09:19:45 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2016-4-5 23:05
就一孤零零的一栋三层教学楼,只有走道照明是非消防二级负荷,校区也没有柴油发电机,所以就直接一路低压电 ...

我还见过审图的人认为一级负荷是市电+发电机+发电机组合的呢,对,你没看错,备用电源是两台发电机组,给的理由是市电断电以后无法满足一级负荷两路电源,所以要两台发电机组

点评

000  发表于 2016-6-19 17:58
。。。  发表于 2016-4-6 15:17
最无语 !  发表于 2016-4-6 11:54
审图真牛  发表于 2016-4-6 09:32
     
发表于 2016-4-6 11:54:17 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-6 09:19
我还见过审图的人认为一级负荷是市电+发电机+发电机组合的呢,对,你没看错,备用电源是两台发电机组,给 ...

这审图,呵呵。
     
发表于 2016-4-6 13:44:15 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-6 09:19
我还见过审图的人认为一级负荷是市电+发电机+发电机组合的呢,对,你没看错,备用电源是两台发电机组,给 ...

我居住的小区有四栋17层的住宅楼,设有二条10kv线路,另外还配置了一台375kw的柴油发电机;
小区已交房三年多了,因设有二条10kv线路,柴油发电机一次也没用过。
最近我去参观了一下配电室,电工告诉我,因设有二条10kv线路,柴油发电机一次也没用过,柴油发电机恐怕已是一堆废铁了!
看来,设计、配置是一个方面,运行维护也相当重要!
发表于 2016-4-6 14:35:54 | 显示全部楼层
LXQ3 发表于 2016-4-6 13:44
我居住的小区有四栋17层的住宅楼,设有二条10kv线路,另外还配置了一台375kw的柴油发电机;
小区已交房 ...

如果二类高层,两路10KV确实不需要柴发;如果一类住宅,两路10KV电源不同时停电,也可不设柴发
     
发表于 2016-4-6 16:56:54 | 显示全部楼层
规范不管规模、大小,一刀切说教学楼主要通道照明为二级,有点不合情理,2、3层的小教学楼消防也不过是三级,火灾情况下少部分的应急照明灯都能满足疏散照度要求,非火灾情况下断电靠应急照明就不能指导疏散了?非要走道照明全部提高至二级?非火灾情况下比火灾时更便于疏散吧,而且应急照明本来就考虑了非火灾断电的情况。毕竟很多时候2、3层的教学楼弄二级负荷不太好处理,规范应根据具体情况来定为宜。
     
发表于 2016-4-6 16:58:31 | 显示全部楼层
追求“高大上”使然。
     
 楼主| 发表于 2016-4-7 10:38:13 | 显示全部楼层
楼上的各位,像这种大部分负荷都属于三级负荷,只有几盏灯是二级负荷的建筑,各位是如何设计的?请教了{:3_60:}
     
发表于 2016-4-9 08:06:06 | 显示全部楼层
建议引入2路低压电源,虽然走道照明可以采用蓄电池或EPS,但蓄电池是消耗品,有个维护的问题,持续时间的问题,楼内的弱电系统也宜采用双路电源供电,所以单为二级负荷统一引入第2电源,要求也是合理的.
     
发表于 2016-4-16 11:44:45 | 显示全部楼层
大国规范一向让人无语,让人无法猜测其条文编制的理由是为什么。目前这条个人猜测规范的目的就是晚上上课,忽然断电了,能亮堂堂的下课回家,完全想不出来其他目的,毕竟停电了,课就没法上了,教学楼的下课,宿舍的回去睡觉,蓄电池完全够用了,一共负荷就那么点,还引来一路电源,甚至再弄个变压器,一两千瓦,上个多大的变压器,电力公司看着都无语。我们这里还没有提这种情况必须引入第二电源,也就个蓄电池。尤其村里的小教学楼这种,就一栋,村里也就一个变压器。
     
发表于 2016-5-24 08:58:21 | 显示全部楼层
当然可以啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则