账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 28080|回复: 16

[求助] 分消防控制室是否需要24小时值班依据

[复制链接]
     
发表于 2016-4-2 01:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑物群一主控拖四分控,分消防值班室仅设置分机,因点位较多区域报警器带不了就设置一台柜机,和一个广播分机;其余所有的控制硬线和多线联动线均设在主控室主控制24小时2人值班,分控室是否可以不设置24小时值班,分控室的其实主要功能是为本单体视频监控用,四栋单体四个公司单位各单位保持监控独立,物业同一家物业,就是因为是同一家物业消防倒是可以合一个值班室,系统合不合关系不大,分控室地方还是要有主要做视频监控用。
哪里能找到依据这样的分控可以不设置24小时值班人员,监控值班可以不做24小时。松江9000系列这种方式样本是分控可不值班人,都设这项目就二逼了,四个加一主控10个人,先不说分控室设不设的问题,分控设不设消防机,监控机肯定是要设,但不设分机线全到主控太多。
消防控制室通用技术要求说的含糊,相关各省市的消防条例说的也含糊:自动消防系统需设置24小时值班
     
发表于 2016-4-3 13:52:08 | 显示全部楼层
50116条文说明6.1.1

该值班室应【昼夜有人值班】,可理解为24小时值班
只是人员要求不高,可以是保安、值班电工、看大门老头儿。。也没要求必须2人,可以1人。
不需要培训、考试、持证上岗。
     
发表于 2016-4-3 13:53:11 | 显示全部楼层
分控室,其实还是消防控制室。严格按消控室标准来。

和值班室有本质区别
发表于 2016-4-4 11:23:34 | 显示全部楼层
是消防控制室。按消控室标准来。
     
发表于 2016-4-4 19:33:44 | 显示全部楼层
"控制硬线和多线联动线"啥区别
发表于 2016-4-5 09:17:01 | 显示全部楼层
系统有可能降为集中系统来考虑
     
发表于 2016-4-5 09:25:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2016-4-5 09:33 编辑

01.jpg 03.jpg
02.jpg

     
发表于 2016-4-5 09:39:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2016-4-5 09:47 编辑

个人观点:
仅就GB25506-2010中3.4的表述来看,主消防控制室和分消防控制室都是消防控制室,都要符合规范对消防控制室管理要求的规定。
但若考虑现实情况,建筑物群内存在一主多分消防控制室(且均为同一业主所属)时,业主不会为每一个消防控制室都配备24小时值班人员,这样不经济也不合理。这一点规范规定与现实情况是脱节的。
     
发表于 2016-4-5 09:52:18 | 显示全部楼层
应该在主控室值班。根据现在法院判案的原则,我们设计人是弱势群体,应该由强势提供那啥啥啥。。。上面的规范讲的也可理解为,没讲所有的控制室,也没有每个控制室的提法。
     
 楼主| 发表于 2016-4-5 15:56:09 | 显示全部楼层
分控室,可以做成区域报警系统,不带联动系统,还有要求设置人员24小时值班吗?
发表于 2016-4-5 16:17:03 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2016-4-5 15:56
分控室,可以做成区域报警系统,不带联动系统,还有要求设置人员24小时值班吗?

名称改为值班室,不叫消防控制室
     
发表于 2016-4-5 16:33:44 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2016-4-5 15:56
分控室,可以做成区域报警系统,不带联动系统,还有要求设置人员24小时值班吗?

本地区新《火规》宣贯时,老师曾明确:
区域报警系统,不带联动系统,无需人员24小时值班。

点评

宣贯老师的话无法律效力啊  发表于 2016-4-6 12:25
     
 楼主| 发表于 2016-4-6 23:46:19 | 显示全部楼层
我觉得松江这个9000的附图是有正确的
发表于 2016-6-5 10:49:22 | 显示全部楼层
分消防控制室,严格按消控室标准执行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则