[求助] 电缆和电线 在室外都不宜穿钢管敷设?

[复制链接]
     
发表于 2016-4-1 17:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电缆和电线 在室外都不宜穿钢管敷设? 是因为 宜腐蚀吗? 穿朔料管 不容易损坏吗 ?穿过 道路 建筑物时  加套管 如果加塑料的 那起到的作用也不大啊
     
发表于 2016-4-3 11:51:31 | 显示全部楼层
有专用于室外电缆穿管的非金属管材。
     
发表于 2016-4-3 13:46:26 | 显示全部楼层
哪里说不宜了

用壁厚1cm的钢管,

多用钢材,替国家分忧、帮国家去库存。。。
     
发表于 2016-4-4 13:00:09 | 显示全部楼层
《电力工程电缆设计规范》 GB 50217-2007
5.2.1 电缆敷设方式的选择,应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素,以及满足运行可靠、 便于维护和技术经济合理的原则来选择。
5.2.2 电缆直埋敷设方式的选择,应符合下列规定:……
如果是因为腐蚀土壤不采用钢管,钢管也可以做防腐蚀处理,所以没有室外电缆敷设不宜穿钢管敷设的出处。

《民规》JGJ 16-2008
8.3.9 绝缘电线不宜穿金属导管在室外直接埋地敷设。必要时,对于次要负荷且线路长度小于15m的,可采用穿金属导管敷设,但应采用壁厚不小于2mm的钢导管并采取可靠的防水、防腐蚀措施。
这条可能是因为电线仅有绝缘层,绝缘层的机械强度和抗腐蚀能力不高,易损坏造成漏电短路。

希望对你能有帮助
发表于 2016-4-5 09:18:28 | 显示全部楼层
室外电缆敷设不宜穿钢管敷设,为啥?

点评

没有不能用钢管的出处,但民规中8.7.4条文和条文解释中排管敷设推荐管材里面,确实没有钢管  发表于 2016-4-5 20:06
     
发表于 2016-4-5 20:05:07 | 显示全部楼层
原来设计我们一直用钢管,当然钢管实际施工的不多,太贵,甲方都自己换成PVC了,今天翻看民规,长见识了
     
 楼主| 发表于 2016-4-6 07:15:39 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2016-4-3 11:51
有专用于室外电缆穿管的非金属管材。

混凝土的吗
     
 楼主| 发表于 2016-4-6 07:19:17 | 显示全部楼层
houstar 发表于 2016-4-4 13:00
《电力工程电缆设计规范》 GB 50217-2007
5.2.1 电缆敷设方式的选择,应视工程条件、环境特点和电缆类型、 ...

电缆也不推荐采用 室外穿钢管啊,电线是因为绝缘的问题的话  可以用护套线啊,住宅小区室外路灯 景观什么的 我一直都是用的 电线穿钢管啊。
     
 楼主| 发表于 2016-4-6 07:24:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-5 09:18
室外电缆敷设不宜穿钢管敷设,为啥?

规范没说用  应该是不推荐的
     
发表于 2016-4-6 09:54:19 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2016-4-6 07:19
电缆也不推荐采用 室外穿钢管啊,电线是因为绝缘的问题的话  可以用护套线啊,住宅小区室外路灯 景观什么 ...

室外钢管如果不做防腐处理的话,是很容易就被锈蚀的。
我没看见过哪本规范有不推荐采用钢管的出处,使用钢管的目的就是因为可以保护室外敷设的电缆不被挤压受损。
室外电缆应该根据实际情况来选择敷设方式。
     
发表于 2016-4-6 11:24:35 | 显示全部楼层

混凝土只能做排管。
室外电缆穿管还可以采用玻璃钢管、碳素螺旋管等。
发表于 2016-4-6 15:49:23 | 显示全部楼层
GB50303-2011 《建筑电气工程施工质量验收规范》

15.1.1  三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。

详细文章 见 建筑电气 2008 27(6) 26,27  刘兵  《如何在建筑电气工程中防止电涡流危害》
发表于 2016-4-6 15:50:50 | 显示全部楼层
室外工程一般都是C-PVC管或加强管,很少用热镀锌钢管,除非穿越道路的时候
     
 楼主| 发表于 2016-4-7 07:41:26 | 显示全部楼层
lin1977 发表于 2016-4-6 15:50
室外工程一般都是C-PVC管或加强管,很少用热镀锌钢管,除非穿越道路的时候

比如住宅小区 路灯 也穿这个Cpvc吗 ?普通pvc可以吗?