账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 67813|回复: 141

[规范条文] 排烟风机和消防水泵的直接启停按钮引至消防控制室的手动控制盘

[复制链接]
     
发表于 2016-3-31 10:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
排烟风机和消防水泵的直接启停按钮引至消防控制室的联动控制器上的手动控制盘,现在的消防产品完全实现不了啊,消防产品都是通过多线联动模块来实现多线手动启停的,根本无法直接把控制箱上的启停按钮接上去,现在消防检测部门要去消防公司另外在消防控制室加个直接启动柜来满足把启停按钮接到消防控制室,但甲方不干了,甲方说规范明明要求接到手动控制盘,怎么还要加直接启动柜,增加造价,大家怎么解决的?
另外我认为现在的消防产品确实没跟上规范的脚步,现在的手动控制盘不是真正意义的硬线控制,而且火规实施指南上要求手动控制线是24V,但就现实情况来说,配电箱的启停按钮没有一个是24V控制的,都是220V,非常矛盾,设计院、消防公司、建设单位快打官司的节奏
发表于 2016-3-31 11:15:07 | 显示全部楼层
甲方当然不干了,我又没有违反规范
发表于 2016-3-31 11:16:09 | 显示全部楼层
配电箱的启停按钮没有一个是24V控制的
参照14X505-1做

点评

你无法通过验收。当地依条文,必须专用线从按钮上引下。到控制室。  发表于 2016-3-31 11:18
发表于 2016-3-31 11:18:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-31 11:22:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2016-3-31 11:25 编辑
治学以诚 发表于 2016-3-31 11:18
不满足第四章的。
必须专线,从按钮上引下,这才能通过验收的。


诚版:那消防控制室不是有两套直接控制系统,确实浪费呀
发表于 2016-3-31 11:26:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-31 11:28:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-31 12:27:26 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-31 11:26
谁不说呢。另一个帖子,我写了,安装人员是不马虎的,直接控制盘是保留的,现在无法验收通过,必须加按钮盒 ...

我真的好想开骂!
     
 楼主| 发表于 2016-3-31 12:35:32 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-31 11:26
谁不说呢。另一个帖子,我写了,安装人员是不马虎的,直接控制盘是保留的,现在无法验收通过,必须加按钮盒 ...

哪个帖子,发个帖子给晚辈学习下,另外施工时取消多线控制盘,直接改成手动按钮启动柜可以吗,总不能弄2套直接启动吗,这样说不过去的
     
 楼主| 发表于 2016-3-31 12:41:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-3-31 11:16
配电箱的启停按钮没有一个是24V控制的
参照14X505-1做

14X501-1的哪一页呢,还是不明白咋弄,我设计的是NHKVV-6X1.5的多线到手动控制盘,现在消防公司不干,意思是必须要7根,其中4根为多线控制盘专用,另外3根为启停柜专用,一根电缆,既有24V也有220V,彻底弄乱了,甲方还让我们出文字东西,说明NHKVV-6X1.5手动控制线到多线控制盘是满足规范要求的?错在哪里呢,都是设备厂家惹的祸?
     
 楼主| 发表于 2016-3-31 12:44:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-3-31 11:16
配电箱的启停按钮没有一个是24V控制的
参照14X505-1做

规范上写的是到消防联动器的手动控制盘,建设单位就死抓这一点,让消防公司和设备厂家改,内部消化,无语
     
 楼主| 发表于 2016-3-31 12:46:15 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-31 11:28
我给消防安装人员讲,两套中,同一时间只能使用一套,用了控制盒就用不了直接控制盘,
用了直接控制盘,就 ...

用1套,取消手动控制盘可否
发表于 2016-3-31 13:30:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-31 13:31:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-31 13:33:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则