账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7360|回复: 18

[求助] 高压熔断器0.4秒

[复制链接]
发表于 2016-3-28 15:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变压器高压侧F-C保护有定时限速断,0.4秒,那这个时限如何控制?熔断器电流大了立刻就开了,怎么控制0.4秒?
     
发表于 2016-3-28 16:55:52 | 显示全部楼层
不知道楼主说的这个配电变压器侧的中压柜是否是气体绝缘环网柜? 变压器保护可以采用断路器单元或熔断器+负荷开关组合电器单元;
用断路器单元保护时能实现0.4s的延时,但使用熔断器+负荷开关组合电器单元好像不能实现0.4s的延时保护,楼主的这个具体柜型是何种产品呢?
fbx.jpg
FBX气体绝缘柜.jpg
FBX气体绝缘柜3.jpg
发表于 2016-3-28 17:17:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-28 17:38:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-28 17:54 编辑

中压熔断器做短路短延时?
目前市场上用于配电变压器保护的环网柜,如ABB的safering系列和Uniswitch,施耐德的RM6和SM6,西门子的8DJ20和SIMOSEC,都有采用熔断器+负荷开关组合电器柜(环网柜)用作配电变压器中压侧的保护单元,尚未听说熔断器短延时功能,而且延时0.4s,使用的熔断器如图所示,故障情况下熔断器撞针顶出,触发负荷开关脱扣装置,熔断器与负荷开关配合还有一个专门的试验叫转移电流试验,是熔断器+负荷开关组合电器必做试验之一:
rdq.jpg
     
发表于 2016-3-28 17:45:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-28 17:47 编辑

楼主所说的F-C应该不是Fuse+Contactor,即中压里的熔断器+接触器手车,用于控制和保护中压电机的单元,例如火力发电厂或水泥厂内的6kv电动机控制保护单元,如图所示:
1、高压真空接触器手车符号及实物.jpg
2、高压真空接触器手车的组成.jpg
3、高压真空接触器手车—熔断器.jpg
发表于 2016-3-28 20:16:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-28 20:19:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-28 20:22:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-28 20:39:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-28 21:06 编辑

链接中的F-C组果然是用于控制、保护中压电动机的熔断器+接触器组合,在中置柜中常常做成手车形式,如图片所示
F-C手车.jpg
中压电动机起动曲线.jpg
     
发表于 2016-3-28 20:45:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-28 21:13 编辑
治学以诚 发表于 2016-3-28 20:19
定时限速断
是另外的一套设备,我在09年思考过,变压器出口断路器与母联断路器的选择 问题。
提到了前端 ...

我们不是在讨论“变压器高压侧F-C保护有定时限速断……”吗?怎么又讨论到了变压器“低压侧”出口断路器与母联断路器啦{:sad:}
我认为楼主提到的“变压器高压侧F-C保护”就是指“熔断器+负荷开关组合电器柜”,而不是诚版链接中的“熔断器+接触器组合电器”,前者的保护对象是配电变压器,而后者的保护对象是中压电动机,所使用的熔断器都没有短路延时功能。用于配电变压器保护的熔断器曲线如图:
变压器熔断器曲线.jpg
发表于 2016-3-29 08:44:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-29 08:52:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-29 09:07 编辑

原来如此,如果都是断路器的话估计可以做到配合,没有想过这个问题,设计院的同事应该有经验。
我和诚版讨论了一番,不知道楼主如何看待“熔断器0.4s短延时”的问题呢?是有实际的熔断器产品还是技术协议上有这样的要求?
发表于 2016-3-29 09:33:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-3-29 09:41:00 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-3-28 16:55
不知道楼主说的这个配电变压器侧的中压柜是否是气体绝缘环网柜? 变压器保护可以采用断路器单元或熔断器+负 ...

版主,你的样本图文并茂,能否上传啊?

点评

可以,放到哪里呢?  发表于 2016-3-29 10:41
 楼主| 发表于 2016-3-29 09:47:43 | 显示全部楼层
熔断器接触器回路。是0.4秒定时限速断,不是熔断器,是综保给的,指挥接触器动作的,但不一定能动作,因为电流大了,熔断器先动。但计算给的还是定时限。当然,综保针对FC,可以取消速断。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则