[求助] 关于气体灭火的纠结 求指点

[复制链接]
     
发表于 2016-3-20 10:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一个银行的小网点项目(三百多平),水专业提的条件在机房(5平)设置了气体灭火主机,他画一个气体灭火主机,接两个悬挂式的干粉喷头写一句引到消防控制室就没了。1、我想请教我们对应区域的烟感探头(只有一个!!)是接到他这个主机上?还是和周围区域正常连在一起?还是两种都可以那怎么取舍(我看火灾报警系统规范4.4.2上说的是第一种做法,探头触发信号 ;4.4.3说的是由报警控制器触发是不是第二种做法。 2、如果采用第一种做法,由区域探头触发,那么这个主机可以自成系统,还需要再接到消防控制室吗?接到那边的话那边也只能干看着。3、既然做气体灭火是不是要做全啊,包括附属的门口启停按钮,声光报警,都需要有我们电气补全嘛。还是可以从简。。。。。
发表于 2016-3-20 21:10:15 | 显示全部楼层
我也很想知道,求大侠指点,顶
发表于 2016-3-21 08:49:34 | 显示全部楼层
第1和2做法都可以,但推荐1,火规宣贯时说今后的趋势是各自成系统。
发表于 2016-3-21 08:50:55 | 显示全部楼层
接到消防控制室必须的,设置门口启停按钮,声光报警都是必须的
发表于 2016-3-21 09:16:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-21 09:32:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-21 09:33:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-21 09:37:11 | 显示全部楼层
建议采用第一种方法,由气体灭火主机就地控制,反馈信号给消防控制室。其他的按规范设计
发表于 2016-3-21 09:45:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-21 10:52:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2016-3-21 06:54 编辑

1、既然是气体灭火,为何选用干粉喷头?气体灭火系统区域的火灾探测器连接到气体灭火控制器。气体灭火控制器再连接到火灾报警控制器。
2、气体灭火系统是必须做全面的。包括声光报警、应急开关等。
气体灭火系统.jpg

点评

平时通风的阀门联动怎么控制?  发表于 2016-3-21 10:59
     
发表于 2016-3-21 11:25:10 | 显示全部楼层
气体灭火系统启动前,自动关闭保护区的通风。

点评

哪个系统具体执行  发表于 2016-3-22 10:23
发表于 2016-3-22 09:57:39 | 显示全部楼层
《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005第5。0 。2条,管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作
三种启动方式。设自动控制就是引到消防控制室。
《火灾报自动报警系统设计规范》GB50116-2014第4.4.2条1款,一只火灾探测器与一只手动火灾安纽的报警信号
或防护区外的紧急启动信号。
     
 楼主| 发表于 2016-3-22 11:02:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱你大豆 于 2016-3-22 11:45 编辑
东海龙王 发表于 2016-3-21 10:52
1、既然是气体灭火,为何选用干粉喷头?气体灭火系统区域的火灾探测器连接到气体灭火控制器。气体灭火控制 ...

我说错了  这个是超细干粉自动灭火装置。。以前做的是气体灭火。。那这个超细干粉是不是相似的控制方式。。
     
 楼主| 发表于 2016-3-22 11:41:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-3-21 08:50
接到消防控制室必须的,设置门口启停按钮,声光报警都是必须的

关键是就一个小屋,这么大费周章是不是欠妥啊。。。
     
 楼主| 发表于 2016-3-22 11:44:03 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-21 09:16
这个要学一学CAN系统,CAN系统三个元件即可构成独立的CAN系统。

厂家即依此实现气体灭火系统控制。

谢谢讲解!~~~诚版息怒