[求助] 关于计算照明顾虑密度镇流器功率取舍的问题。

[复制链接]
     
发表于 2016-3-16 16:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
用双管荧光灯是除以72W  还是80W?个人觉得应该是72W,师傅说用80W.(不是什么大问题,可是如果较真算的话到底怎么算,按我的智商理解镇流器不发光。。)

评分

参与人数 1E币 +6 收起 理由
尺短寸长 + 6 镇流器不发光,但会耗电。

查看全部评分

     
发表于 2016-3-16 17:01:22 | 显示全部楼层
T8(36W)
电感镇流器:(36+5.5)X2=83W
电子镇流器:(32+4)X2=72W

点评

电感的不能用了  发表于 2016-3-17 10:59
     
 楼主| 发表于 2016-3-16 17:10:26 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-3-16 17:01
T8(36W)
电感镇流器:(36+5.5)X2=83W
电子镇流器:(32+4)X2=72W

可是耗电不发光的功率,不应该计算在照明功率密度值上吧(我一直都理解规范给出的值是用来发光的功率。。)尺总意思还是算总数嘛。
     
发表于 2016-3-16 18:00:15 | 显示全部楼层
参见照明设计规范2.0.53条,照明功率密度计算中功率应该包括光源,镇流器或变压器等附属用电电器的功率。
发表于 2016-3-17 08:32:47 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-3-16 17:01
T8(36W)
电感镇流器:(36+5.5)X2=83W
电子镇流器:(32+4)X2=72W

尺总:电子镇流器:(32+4)X2=72W 我们上次设计时也是采用这个值,图审非说我们没有考虑镇流器功耗

点评

图审非说我们没有考虑镇流器功耗——少见多怪而已。  发表于 2016-3-17 08:42
     
发表于 2016-3-17 08:43:11 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2016-3-16 17:10
可是耗电不发光的功率,不应该计算在照明功率密度值上吧(我一直都理解规范给出的值是用来发光的功率。。 ...

理解错误
发表于 2016-3-17 09:17:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-17 09:20:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-3-17 09:30:09 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-17 09:17
LPD这么重要的名词,在术语中没有给出定义。
条文说明也没有给出。

谢谢大家  这回明白了  学习了 !!{:biggrin:}
     
 楼主| 发表于 2016-3-17 09:31:50 | 显示全部楼层
tune36 发表于 2016-3-16 18:00
参见照明设计规范2.0.53条,照明功率密度计算中功率应该包括光源,镇流器或变压器等附属用电电器的功率。

多谢!自己对规范理解不够,学习了!!
     
发表于 2016-3-17 09:32:29 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-17 09:17
LPD这么重要的名词,在术语中没有给出定义。
条文说明也没有给出。
爱你大豆 发表于 2016-3-17 09:30
谢谢大家  这回明白了  学习了 !!{:biggrin:}

老诚版主的睁眼说瞎话,已然成为本论坛的一大亮点。

     
发表于 2016-3-17 09:37:18 | 显示全部楼层
GB 50034-2013《建筑照明设计标准》